Muhtemelen kondansatörler arizali cunku diger bahsettiginiz baglantilarda bi sorun yok
Arıza-Bakımda çalışan arkadaşlara ille de powermetre diye ısrar etmemin nedeni budur !
Anlattıklarınızdan eski kondansatörlerin arızalı olduğu anlaşılmakta.
Gerek röle değerlerinde gerekse ölçümlerdeki küçük kapasite kayıpları şebeke geriliminizden kaynaklanıyordur 10kVAr kondansatör etiket değeri 400V'tur, tesis geriliminiz yani pano bara geriliminiz düşükse kapasite de düşer. Örneğin 380V ise 9 kVAr'a düşer buda faz başına 3 kVAr demektir.