kompanzasyon haftasonu neden yükselir

kondansatörleri daha küçük seç ve rölende çok önemli kademe sayısı fazla olması lazım sorun böyle çözebilirsin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mrhb eğer indüktif reaktif artıorsa sabit grubunuzun kapasitesini yarısı kadar artırınız .hafta sonları trafonuz açıksa trafonun da çektiği bir indütif yik vardır.
 
sistemde yük bulunmadıgında kompanzasyon reaktif cezaya giriyorsa şönt reaktörü kullanabilirsiniz
kom enerji sistemlerindebulabilirsiniz
 
arkadaşlar trafo 1600 kva gücü var bugün elk mühendisiyle görüştüm trafonun boşta şebekeden çekiceği reaktif akımın 1077 kvar olduğunu söyledi sayaç çarpanını 2070 olduğunu düşünürsek hiçte az bi rakam değil aslında en iyisi trafoyu og den kapamak ama iki tane lamba bi telefon santralinin hayrına çalışıyo ne yapalım
 
çünkü komenerji sistemlerinde bu işler için arge çalışmaları olarak auto reaktör sistemleri mevcuttur.
 
İlk mesaja cevaben;
sabit grupları açıksa( ki tahminim,sabit grup olsaydı bu derecede yüksek oran çıkmazdı) bunu kapatmak,endüktif oranına nasıl çözüm sağlayacak?

İkinci cevaba cevaben;
sabit grubu kaldır derken,kastınız kapatmaksa,siz de yanılıyor olmalısınız.Eğer sabit grup varsa ve açıksa,kapatmak durumu çok aha kötüye götürecektir.
Böyle bir durumda,sabit grup yoksa,haftasonu devreye alınmalıdır.Sabit grup devrede olduğu halde bunu yapıyorsa,sayın genç arkadaşın dedikleri uygulanmalıdır.
Ayrıca,akım trafosu gereğinden büyükse küçültülmeli,class 0,5 değilse,class 0,5 akım trafosu ile değiştirilmelidir.
Yine ,eğer röle eski model bir röle ise,3 faz kontrollü,küçük akımlarda okuma yapabilen yeni nesil röleler ile değiştirilmelidir.
Son olarak ta,kondansatör dizilimleri yeniden gözden geçirilmeli,daha küçük güçte kondansatörler kullanılmalıdır.


Sayın mustafa meslektaşım
Yukarıdaki yazınıza tamamen katılıyorum.
Ancak akım trafolarının 0,5 klas olrak değiştirilmesi konusuna takıldım.Bu konuyu munazara etmek istiyorum.Akım trafolarındaki clas =sınıf=HATA ORANINI GÖSTERİR.yANİ 1000/5 AKIM TRAFOSU clas=1 ise +- %1 yani 10 amper hata yapar. Aynı 1000/5 akım trafosundan 500 amper geçiyorsa 5 amper hata yapabilir.Size göre 0,5 klas ile değiştirilirse 10 amper yerine 5 amper ,,5 amper yerine 2,5 amper gibi fark edecektir.1000 amper çekilen ve yükün sabit olöadığı tesislerde 5 amperin kompanzasyonda hiç etkisi olmaz.
Bu konuya akım trafolarının clas konusunun pekişmesi için değiniyorum.
saygılarımla
 
Sabit kondansatörünüz büyük seçilmiş ise olabilir.Onu gözden geçirip,gerekli tedbirleri al-
manız gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,708
Mesajlar
929,126
Kullanıcılar
452,410
Son üye
theser

Yeni konular

Geri
Üst