Kompanzasyon hakkında

Sabiti zaten koyacaksın 2,5 kVAR. Bu tamam.
Tabloda k faktörü 0,88 görünüyor dediğini yapmak için. 51,04 kVAR. 60 olarak kabul edelim.
Bu durumda 1. Grup: 10kVAR, 2. Grup: 10 kVAR 3. Grup: 20 kVAR 4. Grup: 20 kVAR olabilir.
Yükün çok dengesizse 1. Grup:5 kVAR, 2. Grup:5 kVAR, 3. Grup: 10 kVAR, 4. Grup: 20 kVAR, 5. Grup:20 kVAR,
Fazla kondansatör bağlanmaktan da korkmana gerek yok, zaten röle ihtiyacı kadar olanı devreye alacaktır. Yani 5,5,10,10,20,20 bile yapabilirsin. O kadar önemli değil.
 
Çok Teşekkür ederim Allah razı olsun.bu 51,05 kVAR 60 olarak alırız ama 51 in altında alırsak sorun çıkabilir.
 
Evet 60 kVAR size gereken en düşük toplam kVAR değeridir, daha altında sisteme yeterli olmaz.

Dediğim gibi artık kompanzasyonlar manuel yapılmıyor, manuel kompanzasyon yapsanız bu ayarda tutmalıydınız ama otomatik röle vasıtası ile yapılan kompanzasyonda grup sayısı fazla olabilir. Grup sayısı arttıkça daha hassas bir ayar elde edilir. Ama ne dezavantajı olabilir sık sık devreye girip çıkarlarsa kontaklar aşınabilir, bu da bakımlarda farkedilir zaten.

Gruplar küçük ve sayıca fazla olursa, 1 / 1 / 2 / 2 / 4 / 4 ... gibi aritmetik seri şeklinde sıralanırsa kompanzasyonu istenen değerde tutmak kolaylaşır.
 
Son düzenleme:
Haklısın dikkat etmedim, eğer OGden almıyorsa, tesiste trafo yoksa sabit kullanmaya gerek yoktur. Eskiden kapasitif sayaç yokken AG'de de kullanılırdı ancak böyle bir durumda mesela gece tesiste çok az bir yük varsa röle göremiyorsa belki bağlanabilir ama çok bilinçli yapmak lazım yoksa kapasitif cezaya girer.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst