İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
değerli arkadaşım
öncelikle hangi sayacın değerini aşağıya çekemiyosun bu birincisi ceza oranları ise
50kva altı sözleşme gücü olan işletmeler için %33 end.reak.%18 kap.reak.olmakla
beraber 50kva üzeri işletmelerde ise %20 end. reak.%15 kap.reaktif olmuştur.
hala sıkıntım gitmedi diyorsan sanırım sizin sorunlu sayacınız kapasitif sayaçtır
eğer böyle iseişletmeye yüklediğiniz capasitor lere dikkat etmeniz lazım ihtiyaçtan
fazla capasitör kapasitif cezasına neden olur.
arkadaşlar ben 15 kw lık bir işyerine 5 kademeli kompanzasyon panosu yaptım fakat role 099 gösteriyo ama tüm kademeler çekili durumda alıp bırakma olayı olmuyo sizce sorun ne olabilir
arkadaşlar ben 15 kw lık bir işyerine 5 kademeli kompanzasyon panosu yaptım fakat role 099 gösteriyo ama tüm kademeler çekili durumda alıp bırakma olayı olmuyo sizce sorun ne olabilir
Yük değişimi olmuyorsa sorun yok gibi.
Olan şudur: 5 kademedeki toplam kondansatör gücü, işyerindeki reaktif indüktifi tam karşılamakta.
Bir de sayaç endekslerinden, indüktif/aktif ve kapasitif/aktif oranlarını takip edin.
Şunu da belirteyim: Eğer kondansatörlerden bir veya birkaçında kapasite kaybı oluşursa işletme indüktiften cezaya düşer!
arkadaşlar ben 15 kw lık bir işyerine 5 kademeli kompanzasyon panosu yaptım fakat role 099 gösteriyo ama tüm kademeler çekili durumda alıp bırakma olayı olmuyo sizce sorun ne olabilir
DEĞERLİ MESLEKTAŞIM
kullandığın rölenin ve capasitörlerin marka ve değerleri ile birlikte yazarsan sana daha da
detaylı bir şekilde yardımcı olabilirim.
saygılarımla Varol KANBUR
değerli meslektaşım
öncelikle sana bir ip ucu vereyim akımtrafsu kompanze edilmiş enerjiden öncemi yoksa
sonramı akımtrafosundan geçen enerji röle deki il aynı mı bu çok önemli bir de c/k ayarı
eğer römle entes ise bana cevap yaz interse de cevap yaz bekliyorum.
saygılarımla Varol KANBUR
Zahmet olmaz ise Röle entes marka ve inter marka için açıklamalarınızı ayrı ayrı yapar mısınız?
Benim piyasa tecrübem pek yok.
Faydalı olacağına inanıyorum.
Bir de kompanzasyon minumum kaç kva lik bir işyerine kurulmalıdır?
Yani enerji bakanlığı bunu 50kva den aşağısı ve yukarısı için çeşitli sınırlar koymuş.
Geçiş süreci, farklı oranlar gibi.
Bundan 4 sene önce adana ceyhan da 15 kw tan yüksek işletmeler için kompanzasyon isteniyordu.
arkadaşlar slmm ya sizden yardım istiorum hoca ödev verrdi ''10 kwlık bir motorun'' kompanzasyon hesabını yap die... yardımcı olabilirimisinizzz...????
sayın arkadasım eger ıstedıgın degerlerı goremıyorsan kondasatorlerın uzerındekı akım degerlerını kontrol et ve tekrar olcum yap eger kondansator uzerındekı deger ornek atıyorum 28 amper ise ve sende olcum yaptıgında bu degerı goremıyorsan kondansator zayıflamıstır ve sen ıstesende ıstemesende ıstedıgın degerı goremessın yanı demek ıstedıgım kondansatorun uzerındekı degerın olctugun degerle %10 nun alıtana dusmusse yanı 28 amperlık kondansator 25 amperden asagı bır deger verıyorsa ıstedıgın degerlerı gormek bıraz olanaksız . kolay gelsın