Kompanzasyon Hesabı hakkında yardıma ihtiyacım var

arkadaşlar slmm ya sizden yardım istiorum hoca ödev verrdi ''10 kwlık bir motorun'' kompanzasyon hesabını yap die... yardımcı olabilirimisinizzz...????

Motor cosfi'sini bilmek gerekli. Genel formül şudur:
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc: Gerekli kondansatör gücü
P: Motor gücü
tanfi1: Motor cosfi'sinin "arccos(tan)" değeri
tanfi2: Hedef cosfi'nin "arccos(tan)" değeri

Örnekle bakacak olursak eğer:
Gücü 10kW, cosfi'si 0,87 olan bir motorun cosfi'sini 0,99'a yükseltmek için gerekli kondansatör gücünü bulalım.
P=10kW

cosfi1=0,87
fi1=arccos 0,87
fi1=29,541 derece
tanfi1=0,5667

cosfi2=0,99
fi2=arccos 0,99
fi2=8,1096 derece
tanfi2=0,1425

Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=10.(0,5667-0,1425)
Qc=4,242kVAr

Biz 4kVAR'lı bir kondansatör taktığımızda sayaç,
4,242-4=0,242
0,242/10=%2,42 indüktif yazacaktır (motor tam yükünde iken)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.