- Katılım
- 8 Mar 2007
- Mesajlar
- 3,573
- Puanları
- 106
arkadaşlar slmm ya sizden yardım istiorum hoca ödev verrdi ''10 kwlık bir motorun'' kompanzasyon hesabını yap die... yardımcı olabilirimisinizzz...????
Motor cosfi'sini bilmek gerekli. Genel formül şudur:
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc: Gerekli kondansatör gücü
P: Motor gücü
tanfi1: Motor cosfi'sinin "arccos(tan)" değeri
tanfi2: Hedef cosfi'nin "arccos(tan)" değeri
Örnekle bakacak olursak eğer:
Gücü 10kW, cosfi'si 0,87 olan bir motorun cosfi'sini 0,99'a yükseltmek için gerekli kondansatör gücünü bulalım.
P=10kW
cosfi1=0,87
fi1=arccos 0,87
fi1=29,541 derece
tanfi1=0,5667
cosfi2=0,99
fi2=arccos 0,99
fi2=8,1096 derece
tanfi2=0,1425
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=10.(0,5667-0,1425)
Qc=4,242kVAr
Biz 4kVAR'lı bir kondansatör taktığımızda sayaç,
4,242-4=0,242
0,242/10=%2,42 indüktif yazacaktır (motor tam yükünde iken)