Etiket değerlerinden yola çıkarak sabit kondansatör değerini hesaplamak pek doğru bir işlem değildir. Çünkü motor çoğu zaman etiket gücünde çalışmaz, yük momenti farklı olduğundan motorda S kayma değeri, cosfi değeri değişir,gerilimde yerine göre değişkendir. Sürekli değişken yüklü büyük güçlü motora sabit kondansatör bağlamakla tam kompanzasyon yapamazsınız bu durumda kondansatör gücü küçük seçilmelidir.
Yapılması gereken motorun çektiği akımı ve cosfi değerini ölçmek bunu en pratik cosfi değeri veren bir pensampermetre ile yapabilirsiniz.
Örneğin;
Fazlar arası gerilim: 380V
Motor akımı: 10A
Cos φ = 0,8
S=1,732x380x10
S= 6581,793 VA
Arccos(0,8)=36,869°
φ =36,869°
Qc= S x Sin36,869
Qc= 6581,793 x 0,6
Qc= 3949VAr ihtiyaç olan kondansatör gücüdür.