Kompanzasyon hesabı

onamli@

Üye
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
slm kompanzasyon hesabını tam olarak nasıl yapabiliriz .kondansatörlerin ve kontaktörlerin güçlerini neye göre ve nasıl belirliyoruz











_________________________________________________
Bu mesaj en son "01 Şubat 2008 " tarihinde saat "14:44:28 " arası "Her Türlü Kompanzasyon Sorularınız İçin Buyrun " konusundan ayırılıp yeni konu altında düzenlenip MeSut. tarafından açılmıştır.
_________________________________________________
Mevcut konu üzerinden sorularınızı yayınlamayınız.
_________________________________________________
 
Örnek - 1
Gücü 3kW ve Cosφ değeri 0,78 olan bir motorun Cosφ değeri 0,997'e çekilmek istenmektedir. Gerekli olan kondansatör gücünü hesaplayınız?


Mevcut açı
Cosφ1 = 0,78
φ1 = 38,73
Tanφ1 = 0,802


φ2 = Hedeflenen açı
Cos φ2 = 0,997
φ2 = 4,439
Tanφ2 = 0,077


Q = K.P
= ( Tanφ1-Tanφ2 ) . P
= ( 0,802 - 0,077 ) . 3000
= 2175 VAr
= 2,175 kVAr


Örnek - 2
Gücü 250W ve Cosφ değeri 0,4 olan bir balastın Cosφ değeri 0,998'e çekilmek istenmektedir. Gerekli olan kondansatör gücünü hesaplayınız?


Mevcut açı
Cosφ1 = 0,4
φ1 = 66,42
Tanφ1 = 2,29




--------------------------------------------------------------------------


φ2 = Hedeflenen açı
Cos φ2 = 0,998
φ2 = 3,624
Tanφ2 = 0,063


Q = K.P
= ( Tanφ1-Tanφ2 ) . P
= ( 2,29 - 0,063 ) . 250
= 556,75 VAr


 
Çekovera güzel anlatım olmuş çok sağol
 
merhaba bır konuda yardımınıza ihtiyacım var bır otelın 12 adet odası her odada 9000lık klima var.restorant bulumunde 2 adet 12000lık klima var.her odada kucuk mını buzdolabı var restrant bölümunde 1 adet derın dondurucu var.lambalar vs 25 adet 20w benım hesaplamalarıma göre 18kw cıkıyor güç bu işletmeye kompanzasyon panosu kurmak istenıyor. benım kendımce cıkarmış oldugum kondanstör sırayla 3 adet 1.5kvar trifaze faz nötür köprü 0.3mone oluyor.3 adet 2.5kvar trifaze (fnk)0.5 monefaze 1kvar trıfaze 1.5kvar trıfaze 2.5kvar trıfaze 5kvar trıfaze 7.5kvar trifaze 10 kvar trıfaze kondanstör yerleştırmek istiyorum toplamda 29.9kvar cıkıyor yanlız ben bunu ilerıye donuk yapıyorum belkı güç arttırımı olur dıye bu yapmış oldugum işlem dogrumudur.akım trafosu 60/5 yardımcı olursanız sevınırım. yada önerılerınız
 

Forum istatistikleri

Konular
129,781
Mesajlar
930,055
Kullanıcılar
452,555
Son üye
ulassh

Yeni konular

Geri
Üst