43 kw lık bir iş yeri için kompanzasyon yapılacak
kullanılacak röle entes rg3-12c kaç kvar lık kondastör gerekli ve dizilimi nasıl olmalı
bi yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
İşyerindeki makinaların özellikleri nedir? Çoğunluk yük motorlerda mı? Aydınlatmada mı? Monofaze yük dağılımı nedir? Akım trafosu nedir?
Söyleyeceğimiz yuvarlak hesapla cezaya düşülmesin sonra. Monofaze kondansatör ihtiyacı doğabilir. Onun için detaylar gerekli biraz.
 
sistem hem monofaze hemde trifaze kompanze edilmeli çünkü aydınlatma ve monofaze yüklerde çalışacak ama trifaze yükler daha agırlıklı
 
sistem hem monofaze hemde trifaze kompanze edilmeli çünkü aydınlatma ve monofaze yüklerde çalışacak ama trifaze yükler daha agırlıklı

Monofaze yüklerin de yoğun olarak bulunduğu yerlerde 12 kademeyle klasik yöntemde bazen sorunlar çıkabiliyor. Yük durumunu bunun için sormuşturm. 45kW'ın triaze yükü ne kadar çok ise o kadar trifaze kondansatör gerekli.
Ben 6 adet monofaze kondansatör öneriyorum şu an için. Siz duruma göre 3 monofaze de kullanabilirsiniz. Çünkü yükler her ne kadar monofaze de olsa, aynı anda devreye giren aydınlatmalar trifaze olarak eşit yüklendiğinde trifaze yük gibi davranacaktır. Monofaze yük az ise 1kVAr monofazeleri çıkarabilirsiniz.
30kVAr trifaze kondansatör yeterli gelmeyebilir (uzun vadede).
Sadece öneri niteliğinde örnek verebilirim:

1: 12,5 kVAr trifaze
2: 7,5 kVAr trifaze
3: 5 kVAr trifaze
4: 2,5 kVAr trifaze
5: 1,5 kVAr trifaze
6: 1 kVAr trifaze
7: 0,5 kVAr monofaze
8: 0,5 kVAr monofaze
9: 0,5 kVAr monofaze
10: 1 kVAr monofaze
11: 1 kVAr monofaze
12: 1 kVAr monofaze

Kademe sayısını artırmak istiyorsanız eğer KAEL VARkombi-18-PC kullanabilirsiniz. Ya da Gruparge Smart SVC 12C3L ile (12 kondansatör 3 reaktör) monofaze yükleri kontrol altına alabilirsiniz.
Dediğim gibi toplam kondansatör gücü eksik gelebilir (yukarıdaki tablo için) yoğun çalışma durumlarında. Siz en büyük güçlü motorların güç/cosfi bilgilerini bildirirseniz kabaca bir hesapla birşeyler söyleyebilirim.
 
Monofaze yüklerin de yoğun olarak bulunduğu yerlerde 12 kademeyle klasik yöntemde bazen sorunlar çıkabiliyor. Yük durumunu bunun için sormuşturm. 45kW'ın triaze yükü ne kadar çok ise o kadar trifaze kondansatör gerekli.
Ben 6 adet monofaze kondansatör öneriyorum şu an için. Siz duruma göre 3 monofaze de kullanabilirsiniz. Çünkü yükler her ne kadar monofaze de olsa, aynı anda devreye giren aydınlatmalar trifaze olarak eşit yüklendiğinde trifaze yük gibi davranacaktır. Monofaze yük az ise 1kVAr monofazeleri çıkarabilirsiniz.
30kVAr trifaze kondansatör yeterli gelmeyebilir (uzun vadede).
Sadece öneri niteliğinde örnek verebilirim:

1: 12,5 kVAr trifaze
2: 7,5 kVAr trifaze
3: 5 kVAr trifaze
4: 2,5 kVAr trifaze
5: 1,5 kVAr trifaze
6: 1 kVAr trifaze
7: 0,5 kVAr monofaze
8: 0,5 kVAr monofaze
9: 0,5 kVAr monofaze
10: 1 kVAr monofaze
11: 1 kVAr monofaze
12: 1 kVAr monofaze

Kademe sayısını artırmak istiyorsanız eğer KAEL VARkombi-18-PC kullanabilirsiniz. Ya da Gruparge Smart SVC 12C3L ile (12 kondansatör 3 reaktör) monofaze yükleri kontrol altına alabilirsiniz.
Dediğim gibi toplam kondansatör gücü eksik gelebilir (yukarıdaki tablo için) yoğun çalışma durumlarında. Siz en büyük güçlü motorların güç/cosfi bilgilerini bildirirseniz kabaca bir hesapla birşeyler söyleyebilirim.

ama kademe olarak 9 kademe yapalım bu hem trifaze hem monefaze kondastör hesabı nasıl yapılıyor acaba?
 