Sanal Güç Aktif Güç Reaktif Güç Hesabı
S=I*V P=I*V*CosÆ Q=S*SinÆ

arkadaşlar benim takıldıgım nokta mesela sanal gücü hesaplarken fazdan çekilen akım tamamda gerilim yerine 220v yoksa 380v koyacaz.nette biraz araştırayım dedim bazı hesaplamalarda 220 v bazılarında 380v alınmış bu yüzdende kafam karıştı. kompanzasyon hesabı yapacam 450A-420A-415A akım çekiyor fazlardan vede cos& 0,65 civarında yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
• Sistemdeki tüm yükleri kapattırıp, sadece monofaze yükleri devreye aldırın ve sistemin her fazının amperini ı ölçüp not alın,
• Monofazeler için yapmış olduğumuz ölçümü, iki fazlı yükler için önce 1-2 fazları üzerindekiler, 2-3 fazları üzerindekiler, ve 1-3 fazları üzerindekiler olmak üzere ölçün. ve ayrı ayrı not alın..
• Tüm sistemi kapattırıp, sadece trifaze yükleri devreye alıp, trifaze yüklerin toplam amperini her faz için ayrı ayrı not alın.
 
yada şunu bi oku

Bir ampermetre ve bir voltmetre yardımı ile hat akımı ve hat gerilimi ölçülerek tesisin sanal gücü hesaplanır. Aktif ve reaktif gücün hesaplanması için güç katsayısına da gerek vardır. Tesisin cosø’ sini ölçmek için tesise cosø metre bağlanabilir. Akımın 125 A. Gerilimin 380 V, cos ø1 in 0,82 olarak ölçüldüğünü varsayalım. Güç katsayısınında 0,96 olmasını isteyelim.


S1 = * Un * In = * 380 V * 125 A = 82 KVA

P1 = S1 * cos ø1 = 82 KVA * 0,82 = 67,24 KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç

Q1 = S1 * sin ø1 = 82 KVA * 0,57 = 46,74 Kvar olarak bulunur.

sin ø1 cetvelden cos ø1 karşıtı olarak bulunur veya hesap yapılır.

Hesap için sin ø = ifadesi kullanılır.


P2 = S1 * cos ø2 = 82 KVA * 0,96 = 78,72 KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç

Q2 = S1 * sin ø2 = 82 KVA * 0,28 = 22,96 Kvar olarak bulunur.

sin ø2 cetvelden cos ø2 karşıtı olarak bulunur veya hesap yapılır.

Tesise gereken kondansatör gücü

Qc = Q1 - Q2 = 46,74 – 22,96 = 24 Kvar

Olarak bulunur.

k katsayısından gidersek;

0,82 ve 0,96 ya denk düşen k katsayısı cetvelden 0,40 olarak bulunur.

Qc = 67,24 KW * 0,40 = 27 Kvar bulunur, bu da yukarıda hesaplanan değerlere uyar.







not uzman nickli kullanıcıdan alıntıdır
 
Öncelikle bize her fazdan ayrı ayrı monofaze yükler ve trifaze yüklerin faz başına çekilen yük miktarlarını bulmalıyız.

Faz 1 Monofaze Toplam Reaktif Güç= a
Faz 2 Monofaze Toplam Reaktif Güç= b
Faz 3 Monofaze Toplam Reaktif Güç= c
Trifaze Toplam Reaktif Güç= d+e+f

demektir. Kondansatör toplam değeri için minimum %20 tolerans ilavesi yapmak iyidir
 
Üç faz için hesaplayacaksan eğer;
S=U.I
P=S.cos-fi
Q=S.sin-fi

Bir faz için hesaplayacaksan eğer;
S=U.I
P=S.cos-fi
Q=S.sin-fi

Gelelim Senin Hesabına .Her faz için ayrı ayrı hesaplarsak
Cos-fi1=0,65
Cos-fi2=0,99

R fazı için 450A

S1=450.220
S1=99KVA

P1=99.0,65
P1=64,35KW

Q12=(S12 - P12)
Q12=(992 - 64,352)
Q1=75,21kVAr

P1'İN SABİT KALDIĞINI FARZEDERSEK

S2=P1 / cos-fi2
S2=64,35 / 0,99
S2= 65KVA

Q22= (S2 - P12)
Q22= (652 - 64,352)
Q2=9,17kVAr

R Fazı İçin İhtiyaç Duyulan Kapasite

QC=Q1-Q2
QC=75,21-9,17
QC=66,04kVAr

------------------


S fazı için 420A

S1=420.220
S1=92,4KVA

P1=92,4.0,65
P1=60,06KW

Q12=(S12 - P12)
Q12=(92,42 - 60,062)
Q1=70,22kVAr

P1'İN SABİT KALDIĞINI FARZEDERSEK

S2=P1 / cos-fi2
S2=60,06 / 0,99
S2= 60,66KVA

Q22= (S2 - P12)
Q22= (60,662 - 60,062)
Q2=8,51kVAr

S Fazı İçin İhtiyaç Duyulan Kapasite

QC=Q1-Q2
QC=70,22-8,51
QC=61,71kVAr

----------------

T fazı için 415A

S1=415.220
S1=91,3KVA

P1=91,3.0,65
P1=59,35KW

Q12=(S12 - P12)
Q12=(91,32 - 59,352)
Q1=69,37kVAr

P1'İN SABİT KALDIĞINI FARZEDERSEK

S2=P1 / cos-fi2
S2=59,35 / 0,99
S2= 59,95KVA

Q22= (S2 - P12)
Q22= (59,952 - 59,352)
Q2=8,46kVAr

T Fazı İçin İhtiyaç Duyulan Kapasite

QC=Q1-Q2
QC=69,37-8,46
QC=60,91kVAr


--------------------------

Toplam:
66,04 + 61,71 + 60,01 = 188,66 kVAr TRİFAZE

Yada
180kVAR trifaze + R Fazına 6kVAR monofaze + S Fazına 2kVAR monofaze + T Fazına 1kVAR monofaze

------------------------

Bana biraz fazla çıktı gibi geldi... Hatalıysam Lütfen...

(Tarafımdan düzeltilmiştir 17 şubat 2008 / 23:42)
 
kardeş
zaten 220 x 1.73 = 380 dır

yani faz faz arası açının kullanılmasıyla iki faz arasında ki açının cos değeri kök 3 tür ve buda ondalık sayıda 1.73 eder.

iki faz arasındaki değerde 380:)) sen bu 1.73 hiç karıştırma bence :)))
 
a) Ampermetre, Voltmetre ve Cosinüsfimetre var ise
S= 380.Ih P= S. Cosq Q² = S²-P²
Qc= Q-(Px tg Q2) ….. kVAr ile bulunur.



yane senin sistem s = 172 kva p= 112.1 kw Q= 131.22

Qc= 131.22- 32.43 = 98.8 kvar
 
Teşekkürler soylu80 bilgilerin için.
Hesabını cos-fi2=0,96 ya göre yapmşsın. Sistem eksik kompanzasyona düşmesin!
Cos fi=0,99 için olunca toplam kapasite 115,26kVAr oluyor.
Çalışmalarında başaılar...
 
rica kardeşim,

selamlar

niyetimiz kimseyi kırmak değildir, latife olsun ve bilinen bir şeyi paylaşalım diye ekledik yazıyı, umarım yanlış anlaşılmamıştır.

0.96 yada 0.99 cos değerlerine görede seçmesi gereken tablodaki kondasatör güç değeri 125 kvar dır.

12 kademeli sistemde hassas kompanzasyon yapılabilir bu değerle.

0,99 alınması gerekirdi, hata benim, özür dileriz.. :((

yinede hala eksiğimiz bulunuyorsa , arkadaşlardan düzeltmelerini rica ederim.
kolay gelsin.
 