Kurulu Güç= 39975 w
Eş Zamanlı Güç=24720 w
Akım=46,99 A

Öncelikle arkadaşlar bu eş zamanlı(talep) gücünü nasıl 24750 bulduve akımıda aynı şekil 46,99 A nerden buldu.Bu kurulu güç haricinde 36 kVA'LIK JENERATÖR var.Kompanzasyon hessabı yapılrken jeneratörüde dahil edecezmi.
 
Talep faktörü=Talep Güç/Kurulu güç
Talep Faktörü=24720/39975
Talep faktörü=0,62, Yani talep faktörünü 0,62 kabul edince talep gücü elde etmiş oluruz bu şekilde.

I=24720/ (1,73x380x0,8)
I=47 A

umarım anlaşılmayan bişey yoktur.

Jeneratörün kompanzasyonunu yapmıyoruz.
 
Bir kaç farklı yerde soru sorduğun için şu temel şeyleri anlatmak istedim:
Öncelikle talep faktörü, bir alıcının şebekeden çektiği maksimum gücün veya maksimum talep gücünün kurulu güç değerine oranıdır. Demand faktörü de denir. Yukarıdaki gibi maksimum talep gücü 24720, kurulu güç 39975 ise demand faktörü 0,62dir.

Eşzamanlılık katsayısı yani diversite faktörü ise yükün beslendiği tali panolardaki herbir maksimum talep gücünün toplamının müşterek maksimum talep gücüne oranıdır. Yani mesela üç apartmanlı bir sitenin bir apartmanının eşzamanlı gücünü asansör daireler vs hesaplarsın 50 watt bulursun, üç adedinin eşzamanlı gücü ise 80 watt çıktı diyelim. Eğer 3 apartmanı da 50 wattan hesaplasan 150 wattlık tesisat hazırlayacaktın. 80/150=0,53 bu tesisatın diversite katsayısıdır.

Farkı şu: Eş zamanlılık katsayısı bularak eşzamanlı yükü belirlersin, trafonu da eşzamanlı yüke göre seçersin,

Trafo gücü hesaplanırken eşzamanlılık/diversite faktörü dikkate alınır. Çünkü talep güçleri baz alınırsa gereksiz yere büyük kesit ve trafo seçilmiş olur. İç tesisat yönetmeliğinde konut, hastane, otel, tatil köyü gibi binalarda bu değerin ne alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bunların dışında kalanlar için de aydınlatma, priz vs. diversiteleri belirlenmiştir. Bu hesaplar için yönetmelik çok önemli çünkü her sistemin katsayısı farklıdır.
Bunları ayrı ayrı hesaplayarak toplamını yukarıdaki gibi en büyük hat gücüne bölersin. Ancak bundan sonra şunları yapabilirsin, diyelim tesisatın eşzamanlılık faktörünü 0,8 buldun. Toplam kurulu güç 1300 kw ise Eşzamanlı güç=1300x0,8=1040 kw olur. Kayıp faktörü 1,1dir.
Trafo gücü=1040*1,1/0,99=1155 kVA. Norm trafo güçleri: 1250-1600-2000 dir. Buradan 1250 kVA trafo seçilir.
Kompanzasyon için sabit kullanabilirsin bu durumda, 1250x%3-5=37,5-62,5 olacaktır. 50 kVAR seçebilirsin.
Diğer gruplar için trafodan çekilecek aktif güç yükseltilecek güç faktörüne bağlı olacağından istenen Cos Q 0,99 ise 1250x0,99=1237,5 kw olur.
k faktörü 0,88 olsun. 1237,5x0,88=1089 kVAR. 1100 seçtik. 25 25 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Akım trafosunu da akımı hesaplayıp bir üst normu primer alarak seçersin.
 