belkiya guler
Üye
- Katılım
- 16 Kas 2009
- Mesajlar
- 98
- Puanları
- 1
- Yaş
- 70
Arkadaslar davamlı olarak cezaya gıren kompanzasyon panosu var bakmam ıstendı yaptıgım ıncelemede akyıf ve reaktif sayac mevcut kapasıtıf sayac yok 3 adet 75/5 a.t ve gepa marka roleye baglı40/5 a.t var.tesıste 3 faz yuk yok.yuklerın hepsı tek faz ve dengesız yuklenmıs.fazalardan 17-31-12 amp cekılıyor yukler klıma-bılgısayar ve aydınlatma agırlıklı.panoda tadılat yapacagım.dırek kombı sayac takacagım roleyı varkombi-12 75/5 a.t.role devresınde kullanacagım 40/5 a.t.sokecegım.sısteme sabıt kondansator koymıyacagım cunkü 08-18 saatlerı arası kullanılıyor.devreye 3 adet 0.5 kvar 3 adet 0.75 kvar 3 adet 1 kvar kondansatörlerı faz-nötr arasına baglıyacagım 3 adette faz-faz arasına 1 kvar kondansator baglıyacagım.yapacagım uygulama uygun olurmu ayrıca multıme01 cıhazı hakkında detaylı bılgım yok bu cıhazı baska panoların cosfı degerini ögrenmek icin kullanmak istıyorum tesekkurler.