Kompanzasyon için cosfi acısı nasıl bulunuyor

arkadaslar sımdı bır kompanzasyon ıcın kullanılan elemanların (motorların vede lambaların)uzerınde cos fı degerlerı yazmaktadır.sımdı kompanzasyon ıcın butun bu degerler toplanmakta vede cıkan deger sıstemde olması ıstenen degere getırmek ıcın gereklı kondansator degerını hesap edılıyor.ayrıca bunun dısında cosfımetre denılen olcu aletlerı ılede devrede yukler calıstırılıp cosfı olculuyor vede ondan sonra dıger hesaplara gırılısılıyor
 
Vani * Iani carpımını 20 msn ( 50 hz lik sebeke için) integre ederseniz
akitif gucu (P) bulabilirsiniz , ayrıca Vef * Ief carpımından gorunur gucu (S) bulabilirsiniz
buradan ikisini bir birine bolerseniz (P/S) size guc faktorunu verir (PF)
eger sistemde harmonik yoksa (PF) cosx 'e esit olur , ama harmonik varsa (PF) cosx' e esit olmaz , daha buyuk olur
bu durumda , ama illada cosx ' i bulmak istiyorsanız işaretlerin (ozellikle akım işaretinin ) fourier analizini yapmanız ve temel bilesenleri bulmanız lazım ,

burası onemli ; eger sistemde harmonik varsa V ile I arasındaki zaman aralıgını (faz farkını) bulup cosx 'i burdan hesaplamak sizi yanılltır , bu yontem ancak harmonik olmadıgı zaman dogrudur ,

ama yukarıdada belirttigimiz gibi (PF) yi , harmonik olsun olmasın herzaman dogru olarak bulabiliriz ,

ve malesef piyasadaki cos metrelerin harmonikli sistemlerde dogru calıstıgına pek ihtimal vermiyorum ,
ama guc analizatorleri dogru acıyı gosterirler zan edersem , cunku orada size harmonikleride gosteriyorlar
 