Monofaze dengesiz yüklerin olduğu sistemlerde güç analizi nasıl yapılır? Panodaki kondansatör dizilimi nasıl olmalıdır? sorusunun cevabını bulabileceğiniz dökümanı tüm arkadaşlarımızın istifadesine sunuyorum. Güç analizi elektropan firmasının EKR24k kompanzasyon rölesi ile yapılmıştır. Çözüme kavuşmuş problemli bir çok sistem olduğundan rahatlıkla tavsiye ediyorum.
1.) 0,88 yapma sakın daha da yükselir. Mümkünse 1,00 yap zaten röle tam olarak 1,00'a ayarlayamaz.
2.) Yük dengesiz ise düşmesi zor. Yüklerin durumu nedir (Ne kadarı 1 fazlı, ne kadarı 3 fazlı? Ne sıklıkla girip çıkıyor?)
3.) endüktif/aktif, aktif/kapasitif oranları nerelerde? (Son faturaya göre)
4.) Röle marka modeli ne?
5.) Kondansatör kademe bilgileri ne?
6.) 50kVA trafomu var, 50kW yük mü?
Güç analizi çok önemli bir olgu kompanzasyonda, bu yönde sıkıntılar çekiyorduk sistemi analiz etme bakımından sürekli sistemin başında olup kontrol etmek gerekli.
tense RGT-12 ek bir özellik var sürekli 24 saat sistemi analiz edip,
sisteme ne kadar zaman ve ne kadar değerde kondansatör gerekli olduğunu 30 adımda ekrandan izleyebiliyorsunuz. bunun sonucunda gerekli kondansatörleri sisteme bağlamak çok daha kolay oldu.
geçen bir alış veriş mağzasından sorun yaşıyorduk sürekli de sistemin yanında olup kontrol edemediğimizden sorunlar çıkmıştı bu özellik bizim çok işimize yaradı.
EKR24k kompanzasyon rölesi veya EA200S güç analizörü ile sistemin kompanzasyonunu analiz etmek için cihazın başında beklemenize gerek yok. Uzaktan, yani işyerinden, evden, misafir olduğunuz herhangi bir mekandan internet üzerinden cihaza bağlanarak o anki güç değerlerini alabilirsiniz. Server otomatik olarak kayıt altına alıyor ve 2 günlük bir analiz sonucunnda sistemi sağlıklı bir şekilde dizayn etmeniz mümkündür.