tutalia ' Alıntı:...peki verilen güç degerinden hesaplama yaparakmı bastaki (kompanzasyon yapılmadan önce ) cosq degerini buluraz yoksa işletme sahibi kurulan sistemin en bastaki cosq değerini bize verirmi.?
Toplam kondansatör gücü için (QC), hem işletmenin aktif güç değeri (P), hem de kompanzasyon yapılmadan önceki cosfi değeri (cosfi1) gerekli.
QC=P.(tanfi1-tanfi2)
Büyük işletmelerde kompanzasyon için gerekli olan veriler projelendirme aşamasında hesaplanır. Kademe bilgileri bile vardır.
Ama genelde küçük işletmelerde hesaplar pek de ayrıntılı yapılmaz piyasada. İşletmenin ilk cos fi değeri 0,80 alınarak hesap yapılabilir. İşletme gözetim altında tutularak gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Hiç bir şer yerinde gözlemin yerini tutmaz. Sadece dikkat edilmesi gereken kondansatör kademe dizilimleri ve kademe sayısıdır. Çünkü röle bu durumlara göre kompanzasyon yapacaktır.
İşletmedeki makinaların genel durumları biliniyorsa eğer daha sağlıklı bir tasarım yapılır.
En sağlıklısı da durceylan'ın dediği gibi güç analizi yaptırılmasıdır.