Energysaver saçmalığı adlı EMO'nun Kamuoyu'na açıkladığı yazıyı okumanızı tavsiye ederim.
Kolay gelsin.


şöyle bir örnek vereyim çalıştığınız fabrikada ana panoda akımı gözetleyiniz , kompanzasyon devrede iken.
kompanzasyonu aniden devreden çıkarttığınızda akımın arttığını göreceksiniz.
yani kompanzasyon devre dışı iken çekilen akım arttığına göre =şebekeden çektiğiniz güç artmış olacak,fazla enerji harcamış olacaksınız ,e saati fazla enerji yazacak ,fazla enerji=fazla para demek .
anlattığımın kompanzasyon cezası ile ilgisi yoktur.
kompanzasyonun amacı cos fi yi 1 yaklaştırarak daha az, sıfıra yakın reaktif akım çekmektir=daha az güç çekmektir.
 
sayaçlar akım prensibi ile çalıştığından, kondansatörlerde çekilen akımı düşürdüğüne göre tüketimin düşeceği kanısındayım.
 
reaktif i ne kadar az tutarsan yüzde 3 -5 daha az aktif yazar eger yüzde 15-20 yazarsa biraz daha fazla yazar aktif
 
hiç bir farkı yok bizden istenen belirtilen degerlerin üstüne çıkma
benim için sorun yok diyor
 
şöyle bir örnek vereyim çalıştığınız fabrikada ana panoda akımı gözetleyiniz , kompanzasyon devrede iken.
kompanzasyonu aniden devreden çıkarttığınızda akımın arttığını göreceksiniz.
yani kompanzasyon devre dışı iken çekilen akım arttığına göre =şebekeden çektiğiniz güç artmış olacak,fazla enerji harcamış olacaksınız ,e saati fazla enerji yazacak ,fazla enerji=fazla para demek .
anlattığımın kompanzasyon cezası ile ilgisi yoktur.
kompanzasyonun amacı cos fi yi 1 yaklaştırarak daha az, sıfıra yakın reaktif akım çekmektir=daha az güç çekmektir.

böyle düşünüyorsanız eğer çok yazık çok
 
Benim görüşüm şu şekide sn. hemmuhhemtek:

Kompanzasyon oranlarının çok düşük seviyede tutulması durumunda hat boyundaki toplam gerilim düşümü düşük olur bu doğru.
Rezistif özellikli cihazların çalışma aralığı termokupl ile kontrol edilip ısıl geri dönüş bilgisi alınıyorsa, yapılan iş değişmeyeceği için faturayı etkilemez. Ama rezistif özellikli cihazların çalışma aralığı zamana bağlı olarak kontrol ediliyorsa ısı üretimi (düşük gerilimli çalışma durumuna göre) biraz fazla olacağı için faturayı etkiler.

Ama kompanzasyon yapılmadığı durumda ödenecek reaktif bedel daha fazla olacaktır.
sn. hemmuhhemtek;
"Alıcılardaki gerilimin yükselmesi nedeniyle rezistif özellikli cihazların çekeceği aktif akım artar." doğrudur ancak
münferit kompanzasyon yapılmış ise sayaçtan tüketim noktalarına kadar ki besleme hattının aktif güç kaybıda azalacağı için durum yinede tüketici lehine olacaktır.
 
reaktive güç faturaya yansımaz fakat saniyede belli bir oranda tutulma zorunluluğu vardır . bu zorunluluk ev kullanıcıları için yok yani ev kullanıcıları herhangi bir şekilde reaktive gücü düşürmek zorunda deyildir . fatura aktive güç yani (P) ye göre gelir.
 
sayın fabia bir fikriniz yada yorumunuz yada düşünceniz varsaki eğer paylaşında yanlışımızı bilelim.

şöyle diyelim o zaman
işyerlerinde bulunan kompanzasyon panosunu kapatmadan önce ve kapattıktan sonra ki akımlarda illaki bir fark olur.ancak bu fark aktif enerjininde arttığı anlamına gelmez.ampermetrede gördüğünüz değer sadece aktif enerjinin çektiği aktif akım bileşeni değildir.ampermetre bu ayırımı yapmaz.sistemden geçen akımın tüm bileşenlerinin vektörel toplamını gösterir.kompanzasyon devrede iken akımın reaktif bileşeni azaltıldığından dolayı ampermetre de görülecek akım düşük olur.kompanzasyonu devreden çıkardığınız zaman ise akımın reaktif bileşenide sistemden çekileceğinden dolayı ampermetrede daha yüksek değer görürsünüz.
sayaç konusuna gelince aktif sayaç aktifi , reaktif sayaç reaktifi ölçer. kompanzasyonu devreye alsanızda , çıkarırsanız da aktif sayacınızın tüketiminde bir değişiklik olmaz.çıkarırsanız reaktif sayaç başlar yazmaya.eğer sınır değerlerinide aşacak olursanız bedelinide ödersiniz.
diğer arkadaşlarda ufak tefek değişiklik olur diye belirtmişler gerilimin yükselmesinden ve akımın artmasından dolayı diye.doğrudur bu açıklama .sebebi ise her cihazın verimi standart gerilimlerde bütünleşiktir.yani bir cıhazın etiket gücü o cihazın standart gerilimde çektiği güçtür.kompanzasyon yapmaz iseniz gerilim düşüklüğünden dolayı etiket gücündeki verimi alamazsınız.gerilimi yükseltip akımı azaltacağız derseniz bu seferde cihazın yapısına zarar verirsiniz.

en iyisimi reaktif tarifeye tabii olanlar kompanzasyon panolarını kurup gerilim düşüklüğünden etkilenmesinler ve cezada yemesinler.tarifeye tabii olmayanlar(15kw altı işletmeler ve evler) Elektrik faturasında kar edeceğiz diye kompanzasyon yaptırmasınlar.
 