Kompanzasyon kapasitif ceza durumu

İyi akşamlar bulunduğum işletmede işyeri çalıştığı zaman herhangi sorun yaşanmıyor ama işletme durduğu zaman cezaya giriyoruz trafomuz 2500 kwa
Muhtemelen 2500 KVA trafo için, 2000/5 akım trafosu kullanıyorsunuz. Tesis çalışmadığı zaman çekilen akım düştügü için akım trafosu çekilen akımı algılamıyor. Bu gibi durumlar için ayrı bir 600/5 veya 400/5 akım trafoları kullanacaksınız. Basit bir şalter otomatik kumanda yöntemi ile istediğiniz akım trafosunu devreye alabilirsiniz. Kullandığınız röledende ayar menüsünden ayarıda degiştirerek kullana bilirsiniz. Önemlidir!!! kullanmadığınız akım trafo gurubunun s1 ve s2 uçlarını kısa devre yapmayı unutmayın.
 
Teşekkürler
 
Dostum öncelikle kompanzasyonunun otomatikte çalıştığını varsayıyorum.
Makinelerin çalismiyorken kompanzasyon rolesi sabit olmayan tum kademeleri devreden cikartir ayarlari dogru ise. Ama genelde buyuk isletmelerin kompanzasyon sistemlerinde sabit olan kademeler bulunur. Sabit olan bu kademeleri röle kapatmaz bu sebeple kapasitif yük artar. Makinenin çalismayacagi durumlarda sabit kademelerin manuel devreden cikartilmasi gerekir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…