selamlar,,
kondansatör kontaktöründe siemens markayı kullanmayın derim.Çünkü akım sınırlayıcı kontakları ana kontaklara bağlayan beyaz kabloların çok yerde yandığını gördüm.Siemens bu sorunu hala çözemedi desem yeridir.Önceden bu kabloları spiralli yapıyorlardı.Şimdi düz yapmaya başladılar.Bu kablolar yanınca da tabii kondansatör kontaktörünün normal kontaktörden farkı kalmıyo.Elinde bu tip kontaktör olupta kabloları yanan arkadaşlar var ise mevcut beyaz kabloları söküp yerine 1,5mm² silikon kablo aynı spirleri yapıp takmalarını tavsiye ederim.
Telemecanique ve moeller kontaktörler bu konuda sana uzun süre sıkıntı yaşatmayacaktır.Bunları kullanabilrsin.Yanlız schneider firması kompanzasyon sisteminde kullandığın ürünlerin hepsi kendi markası değilse ürünün arkasında durmuyor. Kondaş marka kondansatör telemecanique marka kontaktör kullanılan bir panoda kontaktörün yapıştığı şikayeti ile schneider i aradık.Adamlar kondansatör bizim ürün değil diye bize olumsuz cevap verdiler.