arkadaşlar çalıştığım işletmedeki kompanzasyon panosunda kondansatörlerin üzerlerinde dirençler var kompanzasyon kontaktörleri enerjilendiğinde ilk önce geçiş bloğunun kontakları kapanıyosa dirençler neden kullanıldı bu dirençleri kullanmasak bir sorun çıkar mı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dirençler kontaktörün yük tarafındaysa muhtemelen kondansatörlerin boşalmasına yardımcı olmak için konulmuştur. eğer devreye girip çıkma süresini uzun tutacaksan sorun olmaz ama hızlı bi kompanzasyon yapman gereken bi yerse. direnç kullanmak zorundasın.
 
Kontaktör üzerindeki bloklar ark etkisini azaltmak için kullanılırken, deşarj dirençleri kondansatörü boşaltmak için kullanılıyor.

Kompanzasyon kontaktörü kullansanız da deşarj direnci veya deşarj bobini kullanmak zorundasınız.
 