Entes'in sayaç özelliğini kullanarak kendi sayacınızın doğruluğunu test etmeyi deneyebilirisniz. Röleyi ayarlardan enerji değerlerini resetleyin ve kendi sayacınızdan endeks alın, varsa akım trafo çarpanınıda dikkate alarak endeksleri karşılaştırın.
Monofaze kondansatörlerinizin en küçük değerinin 1 kvar olması sorunlardan biri olabilir. 0,5 kvar 230 V veya 0,25 kvar 230 V kondansatör daha sağlıklı sonuç verebilir. Akım trafosunun değerini yazmamışsınız, çevirme oranı kondansatörlerin doğru tanınması konusunda önemlidir. Çevirme oranı büyük ise küçük değerli kondansatörleri doğru olarak tanımayabilir.
1.kd.2,5kVAR.RST
2.kd.5kVAR.RST
3.kd.1kVAR.T
4.kd.1kVAR R
5.kd.1kVAR S
6.kd.1kVAR.R
7.kd.1,5kVAR.T
8.kd.1.5kVAR.S
Rolenın akım gerilim bağlantılarının kendi arasında sırasıyla R/S/T OLARAK BAĞLANMAYIPTA MESELA S/R/T VEYA T/R/S gibi bağlanması durumunda monofaze kondansatör diziliminiz 3-4-ve 5 kademeler için (üçü de aynı değerde olduğundan) sorun olmaz ama role 6 kademedeki R fazı olarak bağladığınız kondansatörü T fazında S fazı olarak bağladığınız 1,5 kvar kondansatörüde R veya T fazında tanıyıp bu kayıtlara göre devreye alıp-çıkarabilir. bu durumda kayıtlı bilgi ile devreye giren kondansatör değeri aynı olmayınca hedef değerleri tutturmak mümkün olmaz.