fizup
Üye
- Katılım
- 14 Eyl 2010
- Mesajlar
- 56
- Puanları
- 1
Kompanzayon yaptığım tesiste fazlardan çekilen akımlar 50-30-30A.akım trafom 75/5A.RG3-12C röle kullandım.Röle üzerinden fazlardan çekilen reaktif güçleri okuyup buna göre monofaze kondansatör koydum.1.kd.2,5kVAR.RST-2.kd.5kVAR.RST.3.kd.1kVAR.T-4.kd.1kVAR R.-5.kd.1kVAR S -6.kd.1kVAR.R-7.kd.1,5kVAR.T.-8.kd.1.5kVAR.S.okuduğum reaktif güçlere göre kademelerim biraz eksik gözüküyor.Ama röle zaten hepsini devreye almıyor ve normale geçiyor.Röle üzerinde okuduğumda reaktif aktifin %14-15 kapasitif 0 gözüküyor.Ama sayaç %60 reaktif %30-40 kapasitif yazıyor.Sayaç ve röle üzerinden okuduğum değerler neden birbirinden farklı.Röle bağlatımlarım,k-l uçları doğru.Bütün yükler akım trafosundan geçiyor.Rölede CosQ=1 ayarında röle 10.programda çalışıyor.Devrede sabit kompanzasyon yok.Ne yaptımsa sayacın hem kapasitif hem reaktif yazmasını önyemedim.Sanırım aklıma gelmeyen atladığım birşeyler var.Bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse çok memnun olurum.