Kompanzasyon montajında dikkat edilecekler

Katılım
29 Ocak 2008
Mesajlar
120
Puanları
6
Yaş
81
Konum
ANTALYA KONYAALTI İİLÇESİ
KOMPANZASYON MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1-Akım trafo fazları ile gerilimler aynı sıra ile bağlanmalıdır.RÖLEYE akım trafosu uçları R fazından bağlı ise gerilim de R fazından bağlanmalıdır.

Genarator olan tesislerde transfer panosunda güç kablolarının yönünün değişme ihtimali olduğu için bu tip panolarda aynı faz akım gerilim kontrolünü titizlikle yapmalıdır.

2-Kondansatör bağlama sıralaması merdivenden iner gibi en büyük güçlü kondansatörden küçüğe göre bağlanmalıdır.(Kondansatör bağlama sıralaması 20-25 sene kadar önce akıllı röleler olmadığı zamanlarda kullanılan bir düzenleme idi.Röleler kondansatörleri alır alır sonunda cosFi (-) eksiye geçince son aldığı kondansatörün fazla geldiğini anlar,son aldığı kondansatörü bırakarak baştan küçük kondansatörü alırdı.)

Akıllı rölelerde ise büyük güçlü kondansatörler başta olursa akım trafosunun hata oranı içine giremiyeceği için hemen kondansatör öğrenme işlemi başlar.

Şönt reaktörler son kademelere bağlanmalıdır

3-Kesintisiz güç kaynağı, regülatör ve genaratör olan tesislerde akım trafoları Ana T.M.Şalterin hemen çıkışına bağlanmalıdır.Kompanzasyon güç beslemesi de akım trafolarından hemen sonra bağlanmalıdır.

4-Akım trafosu ile ölçü aletleri ve kompanzayyon rölesi arasındaki kablo kesiti en az 2,5 mm2 olmalıdır.

5-Akım trafoları; akım trafolarının hemen üstünden topraklanmalıdır.Akım trafoları asla topraklama yapılmadan bırakılmamalıdır.

6-Monofaz kondansatörlerde nötr direk şebeke nötrüne bağlanmalı,kontaktör giriş ve çıkışları kendi aralarında köprü yapılarak üç kontak ayağının birden aynı fazdan basması sağlanmalıdır.

7-Kondansatör ve şönt reaktör düzenlemesi 1—2—4—8- gibi birbirinin katı olarak düzenlenirse alttaki örnekte olduğu gibi

1 2 4 8

3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

4 KADEME ile 1 er aralıklı olarak 15 kondansatör gücünü sağlamak mümkün olabilmektedir.Örneğin:

2,5 5 10 20

7,5 12,5 15 17,5 22,5 25 27,5 30

32,5 35 37,5

2,5 5 10 20 kvar 4 adet kondansatörle 15 adet değişik güç elde edilebilir.

8-Çok hızlı devreye girip çıkan kondansatörlerde kondansatör kontaktörü kullanılmamalıdır.Zira kondansatör kontaktörlerindeki yol verme dirençleri(asla deşarj direnci değildir) 12 saniyeden önce soğuyamazlar.Bu nedenle sık sık devreye girdiklerinde aşırı ısınarak yanarlar ,arıza kaynağı olurlar.Sık sık devreye girip çıkan komtaktörler de ise deşarj bobini kullanılmalıdır

NOT:kondansatörlerde standart olarak takılı gelen deşarj dirençleri 60 saniyeden önce kondansatör uçlarındaki gerilimi 50 voltun altına(dokunma gerilimi olan 50 voltun altına)indiremez.

9-Harmonik filtre kullanılan kondansatörler için kondansatör kontaktörü kullanılmasına gerek yoktur.

10--Bilhassa direk tipi trafo ile beslenen tesislerde kompanzasyon rölesindeki aşırı ve düşük gerilim koruması mutlaka devreye alınmalıdır.Not: Direk tipi trafolarda seksiyoner sigortalarından biri attığı zaman A.G barasında 110 veya 500 volt olabiliyor.Bu gerilim kontaktör bobinlerin besleme gerilimini besliyorsa ya kontaktör bobinleri yanar yada kontaktör çekmede sıkıntı çekerek kontaktör ayaklarının yapışmasına neden olur.

11- 40 kvar ve daha büyük kondansatörlü tesislerde kompanzasyon rölesindeki kontaktör bobinlerini besleyen (röle içindeki) mini kontakların arızalanma ihtimaline karşı yardımcı kontaktör kullanılmalıdır.(un fabrikası ,iplik fabrikası ve pamuk cırcır tesisleri gibi tozlu yerlerde mutlaka uygulanmalıdır.)

12a)-Kompanzasyon rölesi kondansatör güçlerini öğrenemiyorsa elle girilmemelidir.Yukarıda anlatılan bağlantı öğretileri ne göre yeniden kontrol edilmelidir.Akımtrafosunu hata oranı içine giren kondansatör güçlerini faz sıraları dikkate alınarak elle girilebilir.Örneğin ;1600/5 akım trafosunda 1 klas ,se 16 amperin altındaki (10 kvar kondansatör 14,4 amper ceker) kondansatörleri öğrenemez.

b )-Akım trafolarının hata oranlarına göre örneğin 0,5 klas olan ve 2500/5 olan akım trafosunda hata oranı tam yükte 2500x0,005=12,5 amperdir.Bu nedenle ( 8-a) ya göre RÖLE nominal akımı 5 amper olan kondansatör gücünü öğrense dahi SIFIRLAYABİLİR.RÖLENİN (sürekli akım öğrenme modunu ))mutlaka KAPATILMALIDIR.



13-Kompanzasyon rölesinin gerilim beslemesi için her faz için 2 amper Sigorta kulanılmalıdır.Ucuzluk olsun diye genellikle 6 amper sigorta kullanılmakta ve bu nedenle röle içinde hasarlanmalar olmaktadır.

Ayrıca kontaktör bobinlerini besleyen röledeki kontak gerilimi için her kontak gurubuna aynı fazdan beslemek şartıyle 6 ampaşka bir cihaz kullanılıyorsa er sigorta kullanılmalıdır. Uygulama da maalesef röle beslemesi 6 amper sigorta ile yapılmakta kontaktör bobın çıkışları için gerilim beslemesinden atlama yapılmaktadır.

Arıza ve bakım için gidilen tesislerde bu hatalı durum mutlaka düzeltilmelidir.hem

14-Aynı akım trafosundan hem kompanzasyon rölesi ,hemde başka bir cihaz besleniyorsa akım trafosu en az 10 VA olmalıdır.

15-Cıvata,somun vida ne varsa bağlantı elemanları( KOPARMAZDAN AZ ÖNCEYE) kadar sıkılmalıdır.

ETHEM GÜNER

Elektrik MÜHENDİSİ

İ.T.Ü.1965

05352773070

ANTALYA
 

Ekli dosyalar

  • KOMPANZASON MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.docx
    16.2 KB · Görüntüleme: 124
Elinize sağlık.Büyük ustaya saygılar.7. maddeye ilaveten,eş yaşlandırmadan yararlanmak ve kademelerden herhangibirinin arızalanması ihtimaline karşılık,her kademe değerinden 2 adet bulunmasında yarar görmekteyim.
Sayın ağabeyim / hocam,yaşı ve terbiyesi nedeniyle,yüzkarası bir konuya değinmemiş.Onada kısaca değin-
mekte yarar var var.Son zamanlarda,ressamlarca ! çizilen ( otoket bilen Ziraat Mühendisleri ve Veterinerler
tarafındanda çizildiğide ! söyleniyor ) statik kontaktör ve harmonik filtreli ( doğrusu,rezonans filtreli olmalı )
kompanzasyon projeleridir.
Trafo 2500 kva,yıl içi max. demand 450 kw,kompanzasyon tesisi 1250 kvar,kademeler 2,5,5,7,5 vs. vs.Filtre
5,67 veya 7.Kopyala yapıştır,kopyala yapışır,kopyala yapıştır.Bu adamlar,15000 tl olması gereken projeyide
bi ufak rakı ! parasına çiziyorlar.Bu projelerin büyük bir kısmıda maalesef kamu kurumlarına çizilenler.Şim-
di gel,dövülecek adamların hepsini falakaya yatırma :mad:.1000 tl kontaktör yerine 3500 tl lik statik kontak-
tör ( 2,5-5-7,5-10-12,5 için bile ) kullan,maliyetin canına oku.Fotoğraflardaki rezaletlerde bunlardan bir-
kaçı.Bunlar,rezaletin yüzde biri. :mad:
Umarım,Etem abimin uyarılarından yararlanılır ve bu statik kontaktör / rezonans filtre olayı iyice öğrenile-
rek,projeler ehilleri tarafından ! emeğinin değeri alınarak ! çizilir ve uygulanır.
 

Ekli dosyalar

  • 1.1 de NE DEMEKSE !.jpg
    1.1 de NE DEMEKSE !.jpg
    81.6 KB · Görüntüleme: 104
  • YÜZKARASI ! BULUŞ.jpg
    YÜZKARASI ! BULUŞ.jpg
    231.5 KB · Görüntüleme: 102
Son düzenleme:
Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Benim sorum aşağıdaki madde ile ilgili
"4-Akım trafosu ile ölçü aletleri ve kompanzasyon rölesi arasındaki kablo kesiti en az 2,5 mm2 olmalıdır."

2,5'luk kablonun akım taşıma kapasitesi 28 A'dir. Akım trafosu ve akıllı röleyi göz önüne alırsak bu değerde bir akım yok. Neden kesit yüksek tutulmaktadır?
 
Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Benim sorum aşağıdaki madde ile ilgili
"4-Akım trafosu ile ölçü aletleri ve kompanzasyon rölesi arasındaki kablo kesiti en az 2,5 mm2 olmalıdır."

2,5'luk kablonun akım taşıma kapasitesi 28 A'dir. Akım trafosu ve akıllı röleyi göz önüne alırsak bu değerde bir akım yok. Neden kesit yüksek tutulmaktadır?
a)Akım trafolarının sekonderleri her hangi bir nedenle açık kalırsa aşırı gerilim yükselmesi olabilir(Kablonun imalt safhasında zayıflama ihtimali nedeniyle)2,5 mm tavsiye edilmiştir
b)Akım trafolarının sekonder akımları maksimum 5 ampere göre imal edilmiştir.AMA kısa devrelerde 25 ampere kadar çıkabilmektedir.(n>5 ,,doyma akımı 5x5=25 A)
C)Sigorta kullanılmayan akım devrelerinde min.2,5 mm5 kesitden daha küçük kesit kullanmamakta yarar vardır.
Dikkatiniz ve ilginiz için teşekkür ederim Saygılarımla
 
Ondan vazgeçtik,uygun anahtar yerine ! her işi kurbağacık ile yapmaya kalkmasa onada razıyım.;)Ben,çalıştığım yerlerde, kurbağacık
ve kontrol kalemi alım ve kullanımını yasaklardım.
 
Son düzenleme:
Civata tork değerinde sıkılmalıdır
her işi kurbağacık ile yapmaya kalkmasa
tork anahtarı mı? öyle bişi var mı? kurbağacık yanında papağan gaga ayarlı penseyi de unutmayalım. birde Türk anaktarı var. meşhur keski çekiç. bunları da unutmamak lazım. düz matkap ile vida sıkan adamlar (ustalar) gördü bu gözler. bir de sami usta sen hiç bişi bilmiyorsun 3500 ₺ lik kontaktör 1500 ₺ lik kontaktörden iyidir sen daha mı iyi bileceksin, hem pahalı mal her zaman iyidir zengin gösterir. yerinde çalışmam da demez.

işin ironisi bir yana, yetkin - ehil kişi bulmak o kadar zorlaştı ki, yaz yaz bitmez.
 
tork anahtarı mı? öyle bişi var mı? kurbağacık yanında papağan gaga ayarlı penseyi de unutmayalım. birde Türk anaktarı var. meşhur keski çekiç. bunları da unutmamak lazım. düz matkap ile vida sıkan adamlar (ustalar) gördü bu gözler. bir de sami usta sen hiç bişi bilmiyorsun 3500 ₺ lik kontaktör 1500 ₺ lik kontaktörden iyidir sen daha mı iyi bileceksin, hem pahalı mal her zaman iyidir zengin gösterir. yerinde çalışmam da demez.

işin ironisi bir yana, yetkin - ehil kişi bulmak o kadar zorlaştı ki, yaz yaz bitmez.

Elinize sağlık.Büyük ustaya saygılar.7. maddeye ilaveten,eş yaşlandırmadan yararlanmak ve kademelerden herhangibirinin arızalanması ihtimaline karşılık,her kademe değerinden 2 adet bulunmasında yarar görmekteyim.
Sayın ağabeyim / hocam,yaşı ve terbiyesi nedeniyle,yüzkarası bir konuya değinmemiş.Onada kısaca değin-
mekte yarar var var.Son zamanlarda,ressamlarca ! çizilen ( otoket bilen Ziraat Mühendisleri ve Veterinerler
tarafındanda çizildiğide ! söyleniyor ) statik kontaktör ve harmonik filtreli ( doğrusu,rezonans filtreli olmalı )
kompanzasyon projeleridir.
Trafo 2500 kva,yıl içi max. demand 450 kw,kompanzasyon tesisi 1250 kvar,kademeler 2,5,5,7,5 vs. vs.Filtre
5,67 veya 7.Kopyala yapıştır,kopyala yapışır,kopyala yapıştır.Bu adamlar,15000 tl olması gereken projeyide
bi ufak rakı ! parasına çiziyorlar.Bu projelerin büyük bir kısmıda maalesef kamu kurumlarına çizilenler.Şim-
di gel,dövülecek adamların hepsini falakaya yatırma :mad:.1000 tl kontaktör yerine 3500 tl lik statik kontak-
tör ( 2,5-5-7,5-10-12,5 için bile ) kullan,maliyetin canına oku.Fotoğraflardaki rezaletlerde bunlardan bir-
kaçı.Bunlar,rezaletin yüzde biri. :mad:
Umarım,Etem abimin uyarılarından yararlanılır ve bu statik kontaktör / rezonans filtre olayı iyice öğrenile-
rek,projeler ehilleri tarafından ! emeğinin değeri alınarak ! çizilir ve uygulanır.
Yalniz şu ikinci resimdeki bağlantıya rölenin dili olup konuşsa bu ne aq diyeceğine eminim . Birde uçlarına nazarlık kondansatör bağlansa üçü birarada olurdu .
 
sayın @paskomya,@Under Ground ustalarım siz o zaman bizim panolarımızı görmemişsiniz. Fotodaki civatada siyah çizgi imalatı yapan ustanın civatayı uygun tork değerinde torkladım, Kırmızı çizgi ise kalite kontrol ekibinin bunu kontrol ettim civata degerinde torklanmıştır. anlamına gelmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı_2.PNG
    Ekran Alıntısı_2.PNG
    578 KB · Görüntüleme: 80

Forum istatistikleri

Konular
129,853
Mesajlar
930,770
Kullanıcılar
452,709
Son üye
hghf456456

Yeni konular

Geri
Üst