Herkese merhaba,

Kompanzasyon panosu yaptıracağız, maliyetini hesap etmem gerekiyor. Kvar başına ......YTL dir diye bir hesap var mı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ewet bazı markalarda var buda kvar basına kondansator ıcın verebılecegın para mıktarı 5 ytl dır.
 
Şu parametreler var hesap için:
1.Panonun kendi gövdesi.
2.Reaktif güç kontrol rölesi.
2.a. Marka?
2.b. Kaç kademeli?
2.c. Bir fazlı mı? Üç fazlı mı?
3.Akım trafo(ları)
4.Kondansatör güçleri? Adedi?
4.a. Kutu mu? Silindirik mi?
4.b. Yağlı mı? Kuru mu?
4.c. kVAr fiyatı 4-5 YTL aralığında. Ama Küçük kapasiteliler daha pahalı, 0,5kVAr EDE= 7-8 YTL gibiydi)
4.d. Çalışma gerilimi? (genelde 400V'luklar kullanılır.)
5.Kompanzasyon panosu şalteri (Pano gücüne göre seçilir.)
6.Kompanzasyon kontaktörleri. (Kondansatör gücüne göre seçilir.)
7.Kondansatörler için sigortalar.
8.Pano beslem kablosu (Pano gücüne göre seçilir.)
9.İşçilik, montaj
10.İsteğe bağlı malzemeler. (Pano kliması (bazen zorunlu), analizör...)
Bunların hepsinin hesapları için bazı bilgiler de gerekli:
1.İşletmenin kurulu gücü.
2.Yüklerin karakteristik özellikleri
2.a.Sistemde dengesiz yük var mı?
2.b.Devreye ani girip çıkmaları
2.c.Harmonik üreten(ler) var mı?
2.d.Kapasitif özellikli yük(ler) var mı?
2.e.Yaz-kış çalışma durumları (kışın durup yazın çalışan varmı)
 