Kompanzasyon Panosu için Akım ve Gerilim degerleri

Katılım
11 Şub 2017
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaşlar
R fazı 22.5A
S fazı 21.0A
T fazı 25.8A
İşletmenin bütün cihaz ve aydınlatmaları yüke sokuldu Fazlar ampermetre ile ölçüldü.
KompanZasyon panosu kurulacak.
Gerekli olan malzemeleri değerleri ile birlikte yazabilirmisiniz?
Tesekkurler
 
Ne gibi alıcılar var ? KAEL SVC yi inceleyiniz.
 
Son düzenleme:
Merhaba arkadaşlar
R fazı 22.5A
S fazı 21.0A
T fazı 25.8A
İşletmenin bütün cihaz ve aydınlatmaları yüke sokuldu Fazlar ampermetre ile ölçüldü.
KompanZasyon panosu kurulacak.
Gerekli olan malzemeleri değerleri ile birlikte yazabilirmisiniz?
Tesekkurler

Görünür gücünüz 15 kva eğer tam yük değerleri bu kadar ise 15-20 kvar lık bir kompanzasyon panosu işinizi görür.
 
Malzeme olarak neler almam gerekiyor?
Ve hangi değerlerde almam gerekiyor?
 
Malzeme olarak neler almam gerekiyor?
Ve hangi değerlerde almam gerekiyor?

Reaktif güç analizi yapmanız gerekiyor bu değerlere göre pano dizayn edilir.Pano dizayn edip hazır şekilde gönderen firmalar var onlarla irtibata geçip panoyu hazırlatabilirsiniz.Malzeme olarak röle kontaktör ve reaktif yükünüze göre uygun değerde şönt reaktör ve kondansatör malzemeleri bulunur pano içinde
 
Siz bu işi,profesyonel çalışan birisine yaptırsanız daha uygun olur.Tavsiyelerimizi,onunla tartışırsınız.Tavsiye ettiğim KAEL SVC en basitidir.Başlangıçta reaktör almadan,1 adet RST trifaze beslemeli ünite,3 adet 5 kvar kondansatör,3 Sigorta,3 akım trafosu ile işi bitirirsiniz.Şemayı,işi yaptıracağınız kişi ile birlikte inceleyiniz.Kurulumdan sonra,kapasitif tesbitiniz olursa,ihtiyaç kadar reaktörü sonra bağlarsınız.Bağla unut.
 

Ekli dosyalar

  • KAEL SVC.rar
    9.7 MB · Görüntüleme: 44
Son düzenleme: