Kurulu güçleri belirtmişsiniz güzel ama talep güç nedir? yani bu motorların hepsinin aynı anda çalışma ihtimali var mıdır? en fazla kaçtanesi bir arada çalışır?
Ben 50kw talep gücüne göre hesap yapayım;
P=50kw Cosfi1:0,7 Cosfi2:0,99 k:0,88
P=50.0,88
P=43,9kVAr
1.Kademe Trifaze 10kVAr
2.Kademe Monofaze 1kVAr
3.Kademe Monofaze 1kVAr
4.Kademe Monofaze 1kVAr
5.Kademe Trifaze 1,5kVAr
6.Kademe Trifaze 1,5kVAr
7.Kademe Trifaze 1,5kVAr
8.Kademe Trifaze 2,5kVAr
9.Kademe Trifaze 2,5kVAr
10.Kademe Trifaze 2,5kVAr
11.Kademe Trifaze 5kVAr
12.Kademe Trifaze 10kVAr
Toplam kondansatör gücümüz 40kVAr. Otomatik kompanzasyon sistemine kesinlikle sabit kondansatör konulmaz. 50kw talep güç için Akım trafosu 75/5A Class:0,5