Merhaba,

Biri 1600 kva trafo, diğeri 1200 kva trafo olmak üzere 2 adet 18'er kademeli kompanzasyon panosundaki kondansatörleri değiştireceğim.

Harmonik filtreli değildir.

Aşağıdaki tablodaki hesap ve kademe seçimlerim doğru mudur? yorum yapar mısınız?


KULLANILACAK KONDANSATÖR, FRAKO LKT 20-525-DP, 20/11.60 KVAR, 525/400 VOLT
TRAFO 1600 KVA, İHTİYAÇ 780 KVAR KONDANSATÖRTRAFO 1200 KVA, İHTİYAÇ 585 KVAR KONDANSATÖR
KADEMEKVARADETKVARKADEMEKVARADETKVAR
111.6111.6111.6111.6
211.6223.2211.6223.2
311.6446.4311.6223.2
411.6446.4411.6223.2
511.6446.4511.6223.2
611.6446.4611.6223.2
711.6446.4711.6223.2
811.6446.4811.6223.2
911.6446.4911.6223.2
1011.6446.41011.6223.2
1111.6446.41111.6223.2
1211.6446.41211.6446.4
1311.6446.41311.6446.4
1411.6446.41411.6446.4
1511.6446.41511.6446.4
1611.6446.41611.6446.4
1711.6446.41711.6446.4
1811.6446.41811.6446.4
TOPLAM KONDANSATÖR KVAR777.2TOPLAM KONDANSATÖR KVAR568.4
 
Bu dizilim olabilir. Toplam kapasite hesabı doğru ise ve çalışma rejimine uyarsa bir sorun olmaz. Bazen çalışma rejimine göre daha farklı kademeler gerekebilir. Detay bilmeden sizin tasarımınıza olmaz denilemez. Cuk oturur da denilemez. Ama genel bir kullanım için olmaması için bir neden yok.
 
Merhaba,

Hesaplarınız doğru
Hesaplar aşağıdaki formul yardımıyla yapılmakta.
 