bence bu kadar fazla kademeli bir kontrol den ziyade hızlı devreye girip çıkabilen ve az kademeli bir sistem yeterli olabilir. Fabrikamızdaki 12 kademeyi 6 ya düşürüp röleyi 0 sn de devreye girebilecek ve 1 sn de devreden çıkabilecek hale getirdim. daha önceden %28-35 ind, %18-30 kap olan değerler %5-9 ind, %3-9 kap. değerlere geriledi. ind değerinin fazla olma sebebi de işletme trafosunun sabit kondansatörünün olmayışından. geceleri ind artıyor. Benimkisi sadece bir fikirdir. yanlız komp. kademelerini mutlaka x1,x2,x2,x4,x4,x8 yapmanız mikro işlemcili rölelerde faydalı oluyor. (siemens prophi)