merhabalar;
çağlayan'daki matbaa atölyemizin NH sigortasını değiştirirken kombi sayacımız bozuldu ve yerine yeni aldığımız makel marka sayacı taktırdık.
ve sorunlar bundan sonra başladı.kompanzasyon panosu aşırı şekilde şarj/deşarj işlemi yapıyordu ve kondansatörlerin eskimiş olduğunu düşünerek kondansatörleri değiştirdim.çünkü 6-7 seneliklerdi.
kondansatörleri aynı değerlerdeki kondansatörlerle değiştirdikten panonun üzerindeki gösterde aşırı kompanzasyon led'i yanmıştı.bunu dengelemek için bir kaç kademe sigortayı kapattım.şimdide çok kısa aralıklarla şarj/deşarj yapıyor.acaba sorun sayaca giren fazların yanlışlıkla yerinin değiştirilmesi veya akım trafosunun farklı bir faz üzerine bağlanmış olması olabilirmi.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..
çağlayan'daki matbaa atölyemizin NH sigortasını değiştirirken kombi sayacımız bozuldu ve yerine yeni aldığımız makel marka sayacı taktırdık.
ve sorunlar bundan sonra başladı.kompanzasyon panosu aşırı şekilde şarj/deşarj işlemi yapıyordu ve kondansatörlerin eskimiş olduğunu düşünerek kondansatörleri değiştirdim.çünkü 6-7 seneliklerdi.
kondansatörleri aynı değerlerdeki kondansatörlerle değiştirdikten panonun üzerindeki gösterde aşırı kompanzasyon led'i yanmıştı.bunu dengelemek için bir kaç kademe sigortayı kapattım.şimdide çok kısa aralıklarla şarj/deşarj yapıyor.acaba sorun sayaca giren fazların yanlışlıkla yerinin değiştirilmesi veya akım trafosunun farklı bir faz üzerine bağlanmış olması olabilirmi.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..