Merhaba,
Ekte fotoğraflarını paylaştığım yeni kurulumu yapılan tesiste faturada (ekte mevcut) reaktif kapasitif bedel çıktı. Faturadan hesapladığımda,
Ri/T=29,066/76,368=%38 > %20 cezada
Rc/T=41,580/76,368=%54 > %15 cezada
gibi bir değer çıkıyor.
1. Hatalı bir hesap mıdır?
Sayaç üzerinde 1 gün arayla okuduğum değerleri de ekliyorum. Ve bu değerlere göre hesapladığımda SVC üzerindeki değerleri görebiliyorum.
1.8.0 ilk=385,421
1.8.0 son=395,498
Fark=10,077 kWh
5.8.0 ilk=71,709
5.8.0 son=71.859
Fark=0,15 kVARh
8.8.0 ilk=162,138
8.8.0 son=163,392
Fark=1,254 kVARh
Ri/T=0,15/10,077=%0,01> %20 cezada değil
Rc/T=1,254/10,077=%12,44> %15 cezada değil
3.Bu hesaplamalardan hangisi doğru yöntemdir?
4.Bu konuda çözüm için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
Konu hakkında değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Ekte fotoğraflarını paylaştığım yeni kurulumu yapılan tesiste faturada (ekte mevcut) reaktif kapasitif bedel çıktı. Faturadan hesapladığımda,
Ri/T=29,066/76,368=%38 > %20 cezada
Rc/T=41,580/76,368=%54 > %15 cezada
gibi bir değer çıkıyor.
1. Hatalı bir hesap mıdır?
Sayaç üzerinde 1 gün arayla okuduğum değerleri de ekliyorum. Ve bu değerlere göre hesapladığımda SVC üzerindeki değerleri görebiliyorum.
1.8.0 ilk=385,421
1.8.0 son=395,498
Fark=10,077 kWh
5.8.0 ilk=71,709
5.8.0 son=71.859
Fark=0,15 kVARh
8.8.0 ilk=162,138
8.8.0 son=163,392
Fark=1,254 kVARh
Ri/T=0,15/10,077=%0,01> %20 cezada değil
Rc/T=1,254/10,077=%12,44> %15 cezada değil
3.Bu hesaplamalardan hangisi doğru yöntemdir?
4.Bu konuda çözüm için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
Konu hakkında değerli yorumlarınızı bekliyorum.