Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar merhaba. Mevcut kompanzasyon sisteminde kontaktörün birisi çekiyor, 1-2 dakika sonra kablosu yanıyor. Sizce sebebi nedir. Bağlı oldugu Sigorta c3x16dır.
Arkadaşlar merhaba. Mevcut kompanzasyon sisteminde kontaktörün birisi çekiyor, 1-2 dakika sonra kablosu yanıyor. Sizce sebebi nedir. Bağlı oldugu Sigorta c3x16dır.
Kablonun sigortaya girdiği yerde ısınma var ama sorun şu eski kontaktörler değişti yeni termik kontaktör takıldı, sizce harmonikten kaynaklanıo olabilirmi? Düz kontaktörle calıstırmakta fayda varmı?
arkadaslar pano bu şimdi en bastakı yeni kontaktör termikli dierleri eski kontaktör bağlı oldugu Sigorta 3x16 c su an bütün kontaktörler en bastaki siemensle değişti, bu resimde eski kontaktörün uçlarınındq yandıgını görebilirsiniz soldan saymaya basladımızda Siemens dahil 7 ci kontaktör
Uclardan yandiysa baglanti gevsekligi vardir.
Boyle bir panoyu veya güç dagitim panosunu devreye aldiniz 3-5 gun bir hafta calissin sonra enerjiyi kapatin ve tekrar ana kablodan baslayarak butun baglanti noktalarini tekrar iyice sikmaniz cok dogru olacaktir. Ayrica siz sanirim uygun olmayan kontaktorleri degistiriyonuz.
Kademedeki kondansator degerinden bir ust kontaktoru secin kontaktor uzerinde degeri kw olarak degil kwar olarak yazmali burdan dogru kontaktorlerin takildiginida dogrulariz.