kompanzasyon sorunu

eltus38

Üye
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
slm arkadaşlar şu ana kadar yapmış oldugum hiç bir kompanzasyonda karşılaşmadıgım bir sorun oldugu için degerli görüşlerinizi almak isterim yardımlarınız için şimdiden tşk ler. işletmeye 400kw trafo koyduk kesici hücre yanında trafo ve hemen yan odada kompanzasyon dağıtım panomuz mevcut fakat işletmenin fazla bir tüketimi yok planda degişiklik oldu almaları gereken çogu makinaları almadılar.Kompanzasyon gücü o nedenle çok fala oldu küçülttüm akım tarfolarını 600/5 yerine 75/5 taktım röleyi entes rg3 12c yaptım buradaki sorunum işletme binası mesafesi panoya 200 mt buradan bir direnç var artı 15 kw ups mevcut ve totalde ortalama 30 kw güç var sürekli kapasitiften cezaya giriyoruz kompanzasyonu tamamen devre dışı koysamda kapasitif ceza oluyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Görünüşe göre UPS'in kapasitif etkisi var orada. Sayacınıza bakın. 1 saatte ne kadar kapasitif yazıyorsa (Sayaç çarpanlarını da dikkate aldıktan sonra.) o kadar şönt reaktör bağlamanız gerekecek.
 
TŞK ler cvp ınız için yarın ilk iş ona bakmak olacak saygılar
 
senin buradaki sorunun yüksek güçelere göre kompanzasyonu dizany etmen ama sonradan dizany ettiğin kompanzasyon senin yüküne fazla gelmiş kondansatör dizilimin yüklere göre fazla birde senin burda ups kapasitif sorunu var bu benimde başıma çok geldi mesela bunu halletmenin en basit yöntemi gece gündüz devamlı yük olan faz la yük olmayan fazı değiştir yani ups nin bağlı olduğu fazı bu her yerde geçerli olacak diye bir kaide yok ama reaktörden önce bir çözümdür bu ama sorunun bu şekilde çözülmesse saatinin bir satte yazdığı 880 kapastif yük arametsinin yazdığ değer kadar eaktör bağla bunuda manula olarak yada automatic yapabiliarsin bir zaman saati ile iyi çalışmalar
 
bendede aynı durum vardı arkadaşım 2 adat 20 kva lık ups şönt reaktörle düzelttim zaman sayacı vasıtasıyle mesai saatlerinde reaktörü devre dışı bırakıyorum .
 
UPS in üç faz giriş şeklinde olup olmadığına göre reaktör seçmelisiniz. Bazı UPS ler tek faz giriş olabiliyor o güçlerde. Bir de trafo için sabit koyup unutmuş olmayın..
 
arkadaşım ilk önce tam olarak neyin kapasitif e yazdığını bulman gerekiyor bunun için de en basit yöntem sayacın elektronik ise şayet üzerinde yanıp sönen 2 adet lamba var bunlardan 1 aktif biri kapasitif ölcümü sayar yani arkadaşlarında dediği gibi büyük ihtimalle UPS bu devrede bağlıyken say bakalım bu lambaları aktif kaçkere yanıp söndükten sonra reaktip yanıp sönüyor kapasitif ceza sınırı %15 dersek 7 sefer aktif lamba yandıktan sonra 1 sefer reaktif lambası yanması gerekiyor.. ups devreye alıp çıkartarak bu sayımları yap diğer cihazlarda da deneyebilirsin ve enson tam yükte yap bu işlemi kolay gelsin iyi çalışmalar..
 
tşk ler arkadaşlar zaten şönt reaktör baglanınca çözülecegi kanısındayım şönt reaktör baglamadan şu ana kadar ben komple kompanzasyonu geceleri cezaya daha fazla girdigi için zaman saati ile devre dışı bırakıyordum ama ancak sınırlarda tuta bilmiştim.
 
sayın eltus 38. Bahsettiğin konunun bir kaç boyutu var. 1-reaktif rolenin algılama hassasiyet aralığı 2- sistemin kapastif üretmesi.
1:entes rolenin algılama hassasiyet aralığı 50 mA ANCAK elektropan rolenin algılama hassasiyet aralığı 0,15 mA dır. yani akım trafosunun yüksek ama yükün küçük olduğu yerlerde algılama açısından birebir ilaçtır. ama bunun yanında tabiki yükün küçük olduğu duruma görede kademe güçlerini ayarlamalısın
2- sistemde ups var. bunu anladım. yani sistem reaktör istiyor. reaktörü de şu şekilde seçmelisin. a) yük çekilmiyorken ve sadece ups devrede iken rolenin ilgili parametresine bakıp hangi fazın ne kadar kapastif yazdığını görmelisin (tabi bu arada kondanstörlerin sigortaları off olmalı) kapastif büyüklüğü gördüğün faza, gördüğün büyüklük kadar reaktör koymalısın.tabiki şunu da unutmamak gerekirki sistemden çekilen yük yokken ve ve yüke giden besleme kablosu yeraltı kablosu ise kesinlikle kapastif üretebiliyor. yani kapastif illaki ups den kaynaklanıyor demek değildir. faydam olabildi ise ne mutlu bana.
 
sayın eltus 38. Bahsettiğin konunun bir kaç boyutu var. 1-reaktif rolenin algılama hassasiyet aralığı 2- sistemin kapastif üretmesi.
1:entes rolenin algılama hassasiyet aralığı 50 mA ANCAK elektropan rolenin algılama hassasiyet aralığı 0,15 mA dır. yani akım trafosunun yüksek ama yükün küçük olduğu yerlerde algılama açısından birebir ilaçtır. ama bunun yanında tabiki yükün küçük olduğu duruma görede kademe güçlerini ayarlamalısın
2- sistemde ups var. bunu anladım. yani sistem reaktör istiyor. reaktörü de şu şekilde seçmelisin. a) yük çekilmiyorken ve sadece ups devrede iken rolenin ilgili parametresine bakıp hangi fazın ne kadar kapastif yazdığını görmelisin (tabi bu arada kondanstörlerin sigortaları off olmalı) kapastif büyüklüğü gördüğün faza, gördüğün büyüklük kadar reaktör koymalısın.tabiki şunu da unutmamak gerekirki sistemden çekilen yük yokken ve ve yüke giden besleme kablosu yeraltı kablosu ise kesinlikle kapastif üretebiliyor. yani kapastif illaki ups den kaynaklanıyor demek değildir. faydam olabildi ise ne mutlu bana.

İlgi ve alaka için gerçekten tşk ler herkese buradaki sorun başta gücün çok yüksek kurulması evet sonradan konpanzasyonu yeni güce göre dizayn etsekte işletmede aşırı degişken güç tüketimi mevcut ups trifaze fazlar arası dengesizlik yok gibi fabrika içi ve işletme içerisinde dagıtıma son derece dikkat edilmiştir zamanında. Kablolar ise tamamen kablo taşıma tavaları ile yapılmıştır.Burada çalışma saatleri ve kapasitesi çok belirgin olmaması sorun teşkil etmektedir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,818
Mesajlar
920,759
Kullanıcılar
450,908
Son üye
mert095

Yeni konular

Geri
Üst