Kompanzasyon Sorunu

Sn.titan66,arkadaşların önerileri doğrudur.Ancak zor iş ve değişken yük durumlarında etkisiz kalabiliyor.Her türlü koşulda garanti işe yarayacak çözüm akım bilgisini OG tarafından almaktır.Gerekirse mevcutlardan daha küçük güçte kondansatör kademeside bulunmasını sağlarsınız.Linkini verdiğim siteden Grup ARGE nin SVC12C3L-OG ürününü inceleyebilirsiniz.Derdinizin kesin ilacıdır. Sadece röle ve toroid akım trafoları alacaksınız. http://www.gruparge.com/urunler/role-grubu/smart-svc12c3l-og
 

Ekli dosyalar

  • SVC12C3L-OG.jpg
    SVC12C3L-OG.jpg
    43.1 KB · Görüntüleme: 18
O.G. ölçüm olan 630kVA ve üzeri tesislerde en ideal çözüm tartışmasız O.G.'den akım bilgisi alınarak yapılan kompanzasyondur.
 
Og den akım bilgisi alırken kablo mesafesi uzun tutulmamalı ve ve eger sorun meycut kompanze panosundan cözülemiyorsa..mevcut duruma uygun ikincil bir röle ve kompanze sistemi gerekir. ve soruna kesin cözümdür
 

Forum istatistikleri

Konular
130,047
Mesajlar
932,500
Kullanıcılar
453,017
Son üye
cnturkmenoglu00

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst