kompanzasyon sorusu

palo

Üye
Katılım
27 Mar 2007
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşalar işletmenin reaktifi %18 falan biz bunu %14 - %15 e düşürmeliyim işletmede bulunan kompanzasyon panosunda 8 kademeli reaktif güç kontrol rolesi var ve tabiki 8 gurup kondansator mevcut bu kondansatorlerin 1. grubu 5 kvar diğerleri 10 kvar ve işletmenin çektiği akım 100 - 120 amper arası ve reaktif oranı %18 lerde geziyo bizim bunu dahada düşürmemiz gerekeçek çünkü tedaş reaktifi %30 dan % 20 ye indirecek. ben bu oranı nasıl düşüre bilirim guruplara kondansator eklesem olurmu acaba yoksa reaktif rölesini 12 gruplumu almam gerekir yardimcı olursanız sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Çekilen akım 100-120A ise 80KVA civarında gücün var. İşletmenin en yoğun olduğu zamanda kondansatörleri devreden çıkar mevcut cosfi'yi gör. cosfi 0,7'nin altına düşmüyor ise 75KVAr yeterlidir. Bunu yine işletmenin en yoğun olduğu zamanda tüm gruplar devredemi değilmi gözlemleyerek anlayabilirsin. Kademe kondansatör güçlerini düşürmen lazım dolayısıyla kedeme sayısını arttırman gerekecek buda röleyi değiştirmen anlamına gelir,madem masrafa gireceksin her faz için ayrı kompanzasyon yapan tek fazlı kondansatör gruplu sisteme geçmeni tavsiye ederim uzun vadede en sağlam ve en ekonomik çözüm olur. (İşletmenin en yoğun olduğu anda cosfi 0,7'nin altına düşmüyor ise) Kısa vadeli çözüm elinde 2,5KVAr'lık grup varsa onu 1.kademeye koy. 5KVAr'lık grubu 2.kademeye diğer 6 kademeyede 10KVAr'lık grubu bağla program seçeneklerinden baştan al baştan bırak konumunu seç. Kolay gelsin..
 
teşekkürler üstad, faydalı açıklamalar...
 
Sn.Teknikadam_41 'e teşekkür.Son cümlesine küçük ilave. CosQ'yi 1'de SET edip. C/k değerini hesaplanan değerin çok az üzerinde tutabilirsin.( 0.02 kadar fazla) Kolay gelsin.
 
merhaba

cosQ 1'e set edip c/k yı hesaplanan değerin biraz üzerinde ayarlamak rölenin hassasiyenini mi arttırıyor?yani devreye alınan kondansatörü biraz daha mı arttırıyor?
 
CosQ'deki küçük değişimlerde devreden grubu atmaması için..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…