Kompanzasyon Sunu

Sunuda belirttiğiniz hedeflenen cos Fi değeri 0,95 yerine en az 0,980 olmalıdır. Ki 0,979 hedefi bile endüktif cezaya girmektedir.
 
teşekkürler

0.95 örnek hedef olarak belirleyip hesap yaptım.

gerçek uygulamada yeni oranlara göre mutlaka 0.95 cezaya girecektir

sizin dediğiniz gibi 0.979 olması daha uygun
 
mr_ceyhan arkadaşım.
Sunumunuzun "kompanzasyon yapılması şartmı" bölümündeki,2009 yılından sonra uygulanacak oran-
larla ilgili durum,09/01/2007 tarih, 26398 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan EPDK kararı ile değiştiril-
miştir.Esasen,iletim sistemi müşteriler için uygulanması düşünülen sınırlar ,düzeltilerek,bu tip müşteriler
içinde 20/15 rakamları uygulanacaktır.Sizin bahsettiğniz sınırlar,10/11/2004 tarih, 25639 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan rakamlardır.Sunumunuzdaki bu bölümün düzeltilmesi,yanlış anlamaları ve telaşı
önleyecektir.Konuyu bir daha gözden geçirmenizde yarar görüyorum.
 
Uyarınız için teşekkürler

o slaytı çıkarttım.

Yeni hali ile yüklledim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Teşekkür mesajları silinmiştir. Lütfen teşekkür etmek istediğiniz kişiye + popülarite veriniz.
 
Teşekkürler eline sağlık güzel bir çalışma
 