Kendim için hazırladığım kompanzasyon takip çizelgesini paylaşıyorum.
- 50 kVA üstü veya altı tesise göre seçim yapılabilir.
- Yazılan son tarih ve endekse göre;
- toplam endüktif ve kapasitf oran
- aktif tüketim, reaktif endüktif tüketim, reaktif kapasitif tüketim miktarı
- ortalama günlük tüketim
- o ana kadar vergiler hariç fatura tutarı gibi bilgiler otomatik olarak hesaplanır. fatura tutarı reaktif oranlarınıza göre ceza varsa dahil eder, yoksa sadece aktif bedeli yazar.
- Günlük olarak, reaktif oranlar, tüketimler ve tüketim bedelleri hesaplanır.
- Hesaplamalar sayaç çarpanı, ve birim fiyatlara göre yapılır. (birim fiyat otomatik değildir.)
- Excel tablosunda sayfa koruması yapılmıştır, yanlış bir yere veya geçersiz veri girişi engellenmiştir. Fakat şifre konulmamıştır istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz.
- son fatura endeks ve tarihi
- sayaç çarpanı
- enerji birim fiyatları bilgilerini
- sayacı okuduğunuz tarihteki değerleri ve tarihini mutlaka girmelisiniz.