kompanzasyon tüketilen amperle nasıl hesap edilir. örnek:şebekeden 200 Amper akım çekiliyorsa hesabı nasıl yapabiliriz.
Sorunuzu; "200 A'lik akım çeken bir yer için gerekli olan kondansatör gücü nasıl bulunur" şeklinde anlıyorum. Bunun için Qc=1,732*380*I*sinfi formülünden faydalanabiliriz. Burada bilinmeyen sinfi için aşağıda 2 farklı hesap yaptım. Farklı cosfiler içinde sinfi'yi bularak hesap yapabilirsiniz.
1-cosfi= 0,7 olarak alınırsa;
sinfi=karekök(1-0,7*0,7)=0,714
Qc=1,732*380*200*0,714= yaklaşık 94 kVAr olur.
2-cosfi=0,8 olarak alınırsa;
sinfi=karekök(1-0,8*0,8)=0,6
Qc=1,732*380*200*0,6= yaklaşık 79 kVAr olur.
saygılar...