ilk cevabimi okumamissin anlasilan...

 
Yani, Sistemimde bu şekilde kapasite almakla, hem frekansı hem de gerilimi yükselterek trafonun sesinin yükselmesine yol açılıyor.
Mantık çerçevesinde... Eğer bu şekilde olursa tabiiki trafoda uzun vadede sorunlara yol açacaktır. Firmayla temasa geçmiştim. Onlar geri dönüş yaptığında burada cevabı paylaşacağım.
Teşekkürler yorumlarınız için.
 


Selam Arkadaşlar;

Üniversiteden hocalarımla bu konuyu paylaştım. Üzerinde tartıştığımız bu konu üzerine, hocalarımdan bir tanesi biz bunu labaratuvar ortamında inceledik ve tamamen kondansatörlerin devreye girmesi dahilinde harmonik akımlarının arttığını gözlemledik, şeklinde oldu. Yani Doç. Dr. hocaların anlattıkları yukarıdaki arkadaşın açıklamasını destekliyor. Çözüm, öncelikle kondansatörler devreye girdiğinde normal gerilimlerinin üzerinde gerilim olup olmadığına, kondansatörlerin ısınıp ısınmadığına ve sistemdeki akım gerilim kombinasyonunu incelemek ve bu söylenilenleri destekler nitelikte sonuç alınırsa, reaktör bağlamaktır.

iyi çalışmalar..
 