ilk cevabimi okumamissin anlasilan...
bunun bir nedeni harmonikler olabilir.
kondansator devreye aldikca trafonun empedansi ve kapasitorlerin olusturdugu seri rezonans devresinin frekansi asagiya dogru kayar ve baskin harmoniklere gelebilir.
boylece sebekede bulunan 5,7,11,13. gibi harmonikler trafo uzerinden filtreye dogru akar ve bu da trafonun sesinin degismesine sebep olabilir. yani sebekedeki diger yukleri filtrelemis olursunuz. bu sizin baranizdaki gerilimi daha fazla bozacaktir.
eger kondansatorlerin onunde harmonik filtre reaktoru yoksa bu surec icerisinde sikinti olabilir.bir olcum yapip buna gore reaktor koymanizi tavsiye ederim.