Kompanzasyon-Trafo

ilk cevabimi okumamissin anlasilan...

bunun bir nedeni harmonikler olabilir.

kondansator devreye aldikca trafonun empedansi ve kapasitorlerin olusturdugu seri rezonans devresinin frekansi asagiya dogru kayar ve baskin harmoniklere gelebilir.

boylece sebekede bulunan 5,7,11,13. gibi harmonikler trafo uzerinden filtreye dogru akar ve bu da trafonun sesinin degismesine sebep olabilir. yani sebekedeki diger yukleri filtrelemis olursunuz. bu sizin baranizdaki gerilimi daha fazla bozacaktir.

eger kondansatorlerin onunde harmonik filtre reaktoru yoksa bu surec icerisinde sikinti olabilir.bir olcum yapip buna gore reaktor koymanizi tavsiye ederim.
 
Yani, Sistemimde bu şekilde kapasite almakla, hem frekansı hem de gerilimi yükselterek trafonun sesinin yükselmesine yol açılıyor.
Mantık çerçevesinde... Eğer bu şekilde olursa tabiiki trafoda uzun vadede sorunlara yol açacaktır. Firmayla temasa geçmiştim. Onlar geri dönüş yaptığında burada cevabı paylaşacağım.
Teşekkürler yorumlarınız için.
 
selam,

bunun bir nedeni harmonikler olabilir.

kondansator devreye aldikca trafonun empedansi ve kapasitorlerin olusturdugu seri rezonans devresinin frekansi asagiya dogru kayar ve baskin harmoniklere gelebilir.

boylece sebekede bulunan 5,7,11,13. gibi harmonikler trafo uzerinden filtreye dogru akar ve bu da trafonun sesinin degismesine sebep olabilir. yani sebekedeki diger yukleri filtrelemis olursunuz. bu sizin baranizdaki gerilimi daha fazla bozacaktir.

eger kondansatorlerin onunde harmonik filtre reaktoru yoksa bu surec icerisinde sikinti olabilir.bir olcum yapip buna gore reaktor koymanizi tavsiye ederim.


Selam Arkadaşlar;

Üniversiteden hocalarımla bu konuyu paylaştım. Üzerinde tartıştığımız bu konu üzerine, hocalarımdan bir tanesi biz bunu labaratuvar ortamında inceledik ve tamamen kondansatörlerin devreye girmesi dahilinde harmonik akımlarının arttığını gözlemledik, şeklinde oldu. Yani Doç. Dr. hocaların anlattıkları yukarıdaki arkadaşın açıklamasını destekliyor. Çözüm, öncelikle kondansatörler devreye girdiğinde normal gerilimlerinin üzerinde gerilim olup olmadığına, kondansatörlerin ısınıp ısınmadığına ve sistemdeki akım gerilim kombinasyonunu incelemek ve bu söylenilenleri destekler nitelikte sonuç alınırsa, reaktör bağlamaktır.

iyi çalışmalar..
 
Bütün görüşler doğru olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,299
Mesajlar
935,369
Kullanıcılar
453,556
Son üye
Diaries

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst