Bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre kompanzasyonun normal değerler içinde çalıştığını akıllı sayaç üzerinde bulunan aktif ve reaktif ışıklarından anlayabiliyormuşuz (aktif 1 yanarken diğer ışık en az 7 kez yanmazsı gerekirmiş) bu doğrumudur teşekkürler...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kombi sayaç üzerinde aktif ve reaktif tüketimi gösteren ledler var..Reaktif tüketimi gösteren led indüktif reaktif ve kapasitif reaktif olmak üzere toplam reaktifi gösterir. %20 indüktif ve %15 kapasitif değerlerine göre aktif 7 kez (pulse) yandığında reaktif bir kez yanarsa o anda reaktif indüktif ve kapasitif değerlerde bir sorun yok anlamına gelir.Ancak bu sureklı durumu gostermez.En güzeli endeksler takip edilerek kontrol etmektir.
 
Son düzenleme:
Kombi sayaçları incelerseniz o ledlerin altında 1000w veya 1000var yazdığını göreceksiniz ki bundan da anlaşılabileceği gibi o kadarlık kullanıma tekabül edecektir.Kontrolün en sağlıklı yapılması da belirli zaman aralıklarında ölçümün yapılmasıyla olacaktır.İyi çalışmalar...
 
led lerden % hesabı yaparken vektör ün tek taraflı olmasına dikkat edin.Sayaç o anda çift taraflı vektör gösteriyorsa pulse sayarak % hesabı yapamazsınız.Vektör göstermeyen sayaçlarda da ri rc yada bobin kondansatör işaretini aynı anda görüyorsanızda pulse sayarak % hesabı yapılamaz.En sağlıklısı belli zaman aralıklarında değer almaktır.
 
bilgiler için teşekkürler....... ayrıca elimde federal marka Fx7 modelinde sayaç var ve bir türlü düzene girmiyor...
son aldığım değerler:
180:16683,979
380:3975,420
480:2663,817 şeklinde buda endüktif %23,83 kapasitif 15,97 ne yapmalıyım
cosq:0,94
c/k:0,05
 
bilgiler için teşekkürler....... ayrıca elimde federal marka Fx7 modelinde sayaç var ve bir türlü düzene girmiyor...
son aldığım değerler:
180:16683,979
380:3975,420
480:2663,817 şeklinde buda endüktif %23,83 kapasitif 15,97 ne yapmalıyım
cosq:0,94
c/k:0,05

0,94 değeri, kompanze edilmiş değer mi? Edilmemiş değer mi?
 
Sn. aqpqpa,
Röle, cosfi'yi 0,94'e getirmeye çalışıyorsa bu çok düşük. En az 0,99 veya 1,00'e ayarlamalısınız.
Yok eğer 0,94'ten 1,00'a getirmeye çalışıyorsa işin daha kolay olması gerekli.
 
valla 0.99 yaptım ama yinede olmadı.1,00 yapıncada kapasitif oluyor..
 
kontaktörlerini kontrol ettin mi
ayrıca sistemin hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermelisin ki ona yorumlar yapılsın
 