Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

kontaktörleri ve kondansatörleri kontrol ettim hatta 1,5 kVar lık kondansatörün biri arızalıydı değiştirdim. detay derken neleri yazmalıyım...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
tesiste cekilen max. min.akım ve fazlara ait kol akımları
akım trafosunun etiket değeri clas ı
röle markası modeli
kademe sayıcı ve kademe güçleri
sözleşme güçü
 
kardeş eğer cosq yükselttiğinde kapasitif yazıyorsa,kondansatörlrin fazla geliyor.monefaze yüklerin dengesiz bağlanmıştır buda trifaze kond.çektirdiğinden bir veya iki faza fazla gelebilir bu yüzden kapasitif yazar.ama tam değerlerini yaz bize.eğer bana sen komp.sigortalrını kapatıp 3 fazın cosq ve çektiği akımları bize yaz .
L1= COSq ve akımı
L2= COSq ve akımı
L3= COSq ve akımı
ben sana hangi faza müdahale edeceğini söyleyeyim kardeş.iyi çalışmalar.
 
böyle sorunlarda genelde dengesiz yüklerde olur yüklerini kontrol et akım trafosu hangi faza bağlı güç rölesi akım trafosunun bağlı olduğu faza göre ayar yaparken diğer fazlar dengesizliği bozuyordur
 
merhabao zaman sızın monofaze gruplama yapma ıhtıyacınız olabılır.birde rolenız 3 faz sıstem mı yok sa tek faz sıstemmı_?
 
Son düzenleme:
bilgiler için çok teşekkür ederim..... bu bilgileri öğrenip hemen yazacağım ayrıca büyük bir sorun daha var cosq değeri nasıl hesaplanır bilmiyorum ve elimdeki röle federal fx7 monofaze röle...
 