arkadaşlar...
ben bir sitede elektrik teknikeri olarak görev yapıyorum. bahçe aydınlatma sistemimize kompanzasyon yapmak istiyoruz. ben daha önce kompanzasyon yapmadım bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.
bahçe aydınlatma sayacından 112 adet 125 watt civa buharlı lamba ve 4 adet 5.5 kW bahçe sulama motoru beslenmektedir. ( bahçe sulama motorları yazın günde 2-3 saat çalışmaktadır.)
mevcut sayaçtan okuduğum değerler.
Pmax. demant: 13364 W
Ri: 25086 W
Rc: 18
T: 23251 W ( Toplam endeksin, indüktif değerden küçük olması anormal bir durum değilmi)
I1: 26.3 A
I2: 39.4 A
I3: 20.3 A
bu sisteme kompanzasyonu nasıl kurabileceğim konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.