merhaba.elimde bir kompanzasyon panosu var bitirme projesi olarak kullanacağız.ama bu panoya ne bağlayabiliriz?
panoda 1 adet 3 faz 1.5 Kvar, 5 adet 0.25 microfarad tek faz kondansatör var.Yani pano 6 kademeli.pano entes reaktif güç kontrol rölesi ile kontrol ediliyor.şimdi bu panonun gücü ne?yada şöyle diyim bu panoya ne kadar lık reaktif güç sağlayan bi sistem bağlamalıyız?bağlanan motorun gücü ne olmalı ki pano devreye girsin?yardımzcı olursanız sevinirim.
 
En başından sorayım: Entes rölenin modeli nedir? Çünkü entesin sadece iki modeline (RG3-12C ve RG3-12CS) bir fazlı kondansatör bağlanabilir.

Kondansatörün güç formülü şudur:
Qc=U.U.2.pi.f.C (C: farad olarak kapasite)

Sizin kondansatörünüz 25 mikrofarat olabilir. Çünkü 0,25 mikrofaratlık kondansatörle kompanzasyon yapamazsınız.
25uF lık 230V luk kondansatörün gücü 415vaR=0,415kVAr oluyor.

Motorun ihtiyaç duyacağı kondansatör gücü 1,5 kVAr olmalı ki röle (yapılan aarları gereği) o kondansatörü devreye alsın.

Bu birfazlı kondansatörleri yıldız bağlayıp, üç fazlı olarak da kullanabilirsiniz bilginiz olsun.

Forumda daha önceden hazırladığım bir excel belgesi vardı. Motor güçlerine göre kondansatör tespiti için. Onun üzerinde değerler girerek gerekli motor gücürü bulabilirsiniz (Tersten giderek)
 

Ekli dosyalar

  • Motor icin sabit kondansator secimi (Detaylı).rar
    4.7 KB · Görüntüleme: 54
Son düzenleme:
En başından sorayım: Entes rölenin modeli nedir? Çünkü entesin sadece iki modeline (RG3-12C ve RG3-12CS) bir fazlı kondansatör bağlanabilir.

Kondansatörün güç formülü şudur:
Qc=U.U.2.pi.f.C (C: farad olarak kapasite)

Sizin kondansatörünüz 25 mikrofarat olabilir. Çünkü 0,25 mikrofaratlık kondansatörle kompanzasyon yapamazsınız.
25uF lık 230V luk kondansatörün gücü 415vaR=0,415kVAr oluyor.

Motorun ihtiyaç duyacağı kondansatör gücü 1,5 kVAr olmalı ki röle (yapılan aarları gereği) o kondansatörü devreye alsın.

Bu birfazlı kondansatörleri yıldız bağlayıp, üç fazlı olarak da kullanabilirsiniz bilginiz olsun.

Forumda daha önceden hazırladığım bir excel belgesi vardı. Motor güçlerine göre kondansatör tespiti için. Onun üzerinde değerler girerek gerekli motor gücürü bulabilirsiniz (Tersten giderek)
rölenin modeli RG3-12CS.
ilk kademede 1.5 kVar kondansatör var zaten eğer 25 uF kondansatörler 0.415 kVar a denk geliyorsa ilk 3 kademe de toplam 2.33 Kvar mı olur.bahsettiğin tabloya göre gerenken kondansatör gücünü 2.40 kvar alırsak 4 kW lık motor mu gereklidir?4kw olmasada birkaç motor bağlayarak sağlayabilirmiyiz bunu?
 
25uF kondansatörler birfazlı değil mi? Bağlayacağınız motor da üç fazlı. İki adet bir fazlı kondansatör gücüyle, bir adet üç fazlı kondansatör gücünü toplayıp 2,33kVAr elde ediyorsunuz. Yanlış olan bu.
Eğer ilave olarak birkaç adet 1kVAr üç fazlı kondansatör bulup, üç fazlı kondansatörlü kademe sayısını artırabilirseniz, olay daha güzel olur. 3-4 W'Lık da bir adet trifaze kondansatör bulduğunuzda proje tamamlanmış olur.
Ama şu hususu da unutmayın: Motorların boşta harcadıkları güçle, yükta harcadıkları güç farklıdır. Bu durumda da reaktif sarfiyatları farklıdır. Çalıştığı anda reaktif rüç tüketen başka türden alıcılarıda deneyebilirsiniz: 250-400W Balast gibi mesela. Bunların cosfileri çok kötü derecede düşük olduğu için röle ekranından da gerekli kondanastör gücünü görebilirsiniz.

Sizin durumunuz biraz farklı: Biz normelde yüke göre kompanzasyon tasarımı yaparız. Sizde hazır pano olduğu için panoya göre yük aramaktasınız.
Hurdacılara gidin. Eski ve çalışır vaziyette ucuz motorlar bulabilirsiniz. Bunu bağlayıp çalıştırın ve röle ekranından (anlık reaktif güç akışından) gerekli kondansatör gücünü görüp ona göre kademe oluşturun. Bu şekilde tam çözüm üretebilirsiniz.
 
25uF kondansatörler birfazlı değil mi? Bağlayacağınız motor da üç fazlı. İki adet bir fazlı kondansatör gücüyle, bir adet üç fazlı kondansatör gücünü toplayıp 2,33kVAr elde ediyorsunuz. Yanlış olan bu.
Eğer ilave olarak birkaç adet 1kVAr üç fazlı kondansatör bulup, üç fazlı kondansatörlü kademe sayısını artırabilirseniz, olay daha güzel olur. 3-4 W'Lık da bir adet trifaze kondansatör bulduğunuzda proje tamamlanmış olur.
Ama şu hususu da unutmayın: Motorların boşta harcadıkları güçle, yükta harcadıkları güç farklıdır. Bu durumda da reaktif sarfiyatları farklıdır. Çalıştığı anda reaktif rüç tüketen başka türden alıcılarıda deneyebilirsiniz: 250-400W Balast gibi mesela. Bunların cosfileri çok kötü derecede düşük olduğu için röle ekranından da gerekli kondanastör gücünü görebilirsiniz.

Sizin durumunuz biraz farklı: Biz normelde yüke göre kompanzasyon tasarımı yaparız. Sizde hazır pano olduğu için panoya göre yük aramaktasınız.
Hurdacılara gidin. Eski ve çalışır vaziyette ucuz motorlar bulabilirsiniz. Bunu bağlayıp çalıştırın ve röle ekranından (anlık reaktif güç akışından) gerekli kondansatör gücünü görüp ona göre kademe oluşturun. Bu şekilde tam çözüm üretebilirsiniz.
evet bizim yanilisimiz once panoyu hazirlamak oldu.once bağlayacağımız motorun değerlerini alcaz cos fi değeri bulcaz sonr istenilen cos fi2 değeri icin kondansatör hesabı yapıcaz.ona göre konsansatörlerı değiiştirme ihtimalimiz var tabi.yanlıs olan bu dediğiniz 3 faz kondansatör ile tek fazların gücü toplanamaz bunumu demek istediniz?yani şuan bizim ilk kademe 1.5 kvar diğer 5 kademe 0.415 kvardan toplam güç 3.575kvar değilmi?misal bilinen cos fi=0.7 diyelim biz 0.95 istiyoruz.k sabiti 0.69 ise Qc=P*K formulune göre p değerı 5.18kw olarak çıkıyo birde diverste diye bi oran var sanırım %60 ı 5.18 kw olarak alırsak 8.63kw lık motor mu kullanmamız gerek?
 
evet bizim yanilisimiz once panoyu hazirlamak oldu.once bağlayacağımız motorun değerlerini alcaz cos fi değeri bulcaz sonr istenilen cos fi2 değeri icin kondansatör hesabı yapıcaz.ona göre konsansatörlerı değiiştirme ihtimalimiz var tabi.yanlıs olan bu dediğiniz 3 faz kondansatör ile tek fazların gücü toplanamaz bunumu demek istediniz?...


Demek istediğim şu idi:
ilk 3 kademe de toplam 2.33 Kvar mı olur. Diye sormuşturuz ya. O şekilde olmaz:
İlk üç kademede bir adet trifaze kondansatör olur,
İkinci kademe R fazında ve monofaze olur,
Üçüncü kademe S fazında ve monofaze olur.

Kondansatörleri birbirinden bağımsız olarak düşünmelisiniz. Gerekli kondansatör gücünü oluşturmak için de, her faz için kaç kVAr gerekli ise öncelikli olarak trifaze kondansatörlerle dengeli yükü kompanze edip, monofazelerle de dengeiz yükleri kompamze edersiniz.


...yani şuan bizim ilk kademe 1.5 kvar diğer 5 kademe 0.415 kvardan toplam güç 3.575kvar değilmi?...

Kompanzasyon panosunun toplam gücünü bilmek için tüm grupların güçlerini toplarız bu doğru.

...misal bilinen cos fi=0.7 diyelim biz 0.95 istiyoruz.k sabiti 0.69 ise Qc=P*K formulune göre p değerı 5.18kw olarak çıkıyo ...

O şekilde hesap yaptığımızda hata ederiz. Çünkü sizin pano toplam gücü için düşündüğünüz kondansatörlerin sadece birisi trifaze, diğerleri monofaze.
k fazktörünü hesaplarken yükü durumu bir cinstir: Ya trifaze ya da monofaze.

Çaycıdan 4 çay istediniz: 1 demli 3 açık çay.
Çaycı size 4 adet orta demli çay getirirse olur mu sizin istediğiniz?
Kompanzasyon da bunun gibidir: Yükün istediği kadar, yük durumuna göre (trifaze, monofaze, nadir olarak da difaze) kondansatörle müdahale edilir.

Sizin panonuzun gücü şu aslıında:
R fazı için 1,5kVAr/3 + 0,415 + 0,415 = 1,33kVAr
S fazı için 1,5kVAr/3 + 0,415 + 0,415 = 1,33kVAr
T fazı için 1,5kVAr/3 + 0,415 = 0,915kVAr

Toplamda gerekli olan 3,575kVAr kondansatör üzerinden gidilirse ve buna göre trifaze motor bulunup yüke sürülürse, o motorun her faz için ihtiyaç duyacağı kondansatör 3,575/3= 1,19kVAr olacağı için R fazı S fazı ve T fazında 0,5+0,415= 0,915kVAr kondansatör devreye alınacaktır röle tarafından. Eksik olan 1,19-0,915=0,275kVAr kadar daha kondansatör olmadığı için, sayaç 0,275/(5,18/3)=%16 reaktif indüktif yazacaktır. Röle ekranından da cosfi durumunu 0,987 olarak göreceksiniz:
cos(arctan0,16)=0,987

Veya röle R fazı ve S fazındanki kalan kondansatörleri de devreye alacak. R fazında ve S fazında 1,33-1,19=0,14kVAr lık bir fazlalık olacak. Bu durumda da R fazı ve S fazı 0,14/(5,18/3)=%8 kapasitif yazacak, T fazı %16 indüktif yazacak.
Röle ekranından da cosfi durumları şu şekilde olacak:
R fazı -0,996 (kapasitif)
S fazı -0,996
(kapasitif)
T fazı 0,987 (indüktif)

... birde diverste diye bi oran var sanırım %60 ı 5.18 kw olarak alırsak 8.63kw lık motor mu kullanmamız gerek?

Diversite kompanzasyon için uygulanmaz. Projedeki tüm yüklerin tamamının hiç bir zaman tamamen devrede olmayacağı varsayılarak şebekeden çekilecek muhtemel gücün tespiti için kullanılır.
Daha başka türden yorumları da olabilir diversitenin.

Sizin yapmanız gereken şu: Birkaç tane daha kondansatör ilavesi ile kademe sayısını artırın. Monofazeler durabilir yük çeşitliliği için.
Piyasada da öyle çok "absürt" güçlerde motor bulamazsınız zaten. Standart bir 4 kW motor işinizi görecektir. Bunun cosfi'sine göre de basit bir hesap ile gerekli kondansatör gücünü bulursunuz. Buna %20 ilave ederek trifaze kondansatörlerle kademeleri oluşturursunuz: 1,5+1+1+1 (bir adet de 0,5 kVAr trifaze de olabilir) fazla bile gelir trifaze gruplar olarak (Kademe sayınız 5 olduğu için buna odaklandım). Çünkü 4kW motor tam yükte 2,5 kVAr'a ihtiyaç duyar genelde.

(Kafanıza takılan olursa, imkanım olduğunca yardımcı olurum. Çekinmeyin.)
 