evet bizim yanilisimiz once panoyu hazirlamak oldu.once bağlayacağımız motorun değerlerini alcaz cos fi değeri bulcaz sonr istenilen cos fi2 değeri icin kondansatör hesabı yapıcaz.ona göre konsansatörlerı değiiştirme ihtimalimiz var tabi.yanlıs olan bu dediğiniz 3 faz kondansatör ile tek fazların gücü toplanamaz bunumu demek istediniz?...
Demek istediğim şu idi:
ilk 3 kademe de toplam 2.33 Kvar mı olur. Diye sormuşturuz ya. O şekilde olmaz:
İlk üç kademede bir adet trifaze kondansatör olur,
İkinci kademe R fazında ve monofaze olur,
Üçüncü kademe S fazında ve monofaze olur.
Kondansatörleri birbirinden bağımsız olarak düşünmelisiniz. Gerekli kondansatör gücünü oluşturmak için de, her faz için kaç kVAr gerekli ise öncelikli olarak trifaze kondansatörlerle dengeli yükü kompanze edip, monofazelerle de dengeiz yükleri kompamze edersiniz.
...yani şuan bizim ilk kademe 1.5 kvar diğer 5 kademe 0.415 kvardan toplam güç 3.575kvar değilmi?...
Kompanzasyon panosunun toplam gücünü bilmek için tüm grupların güçlerini toplarız bu doğru.
...misal bilinen cos fi=0.7 diyelim biz 0.95 istiyoruz.k sabiti 0.69 ise Qc=P*K formulune göre p değerı 5.18kw olarak çıkıyo ...
O şekilde hesap yaptığımızda hata ederiz. Çünkü sizin pano toplam gücü için düşündüğünüz kondansatörlerin sadece birisi trifaze, diğerleri monofaze.
k fazktörünü hesaplarken yükü durumu bir cinstir: Ya trifaze ya da monofaze.
Çaycıdan 4 çay istediniz: 1 demli 3 açık çay.
Çaycı size 4 adet orta demli çay getirirse olur mu sizin istediğiniz?
Kompanzasyon da bunun gibidir: Yükün istediği kadar, yük durumuna göre (trifaze, monofaze, nadir olarak da difaze) kondansatörle müdahale edilir.
Sizin panonuzun gücü şu aslıında:
R fazı için 1,5kVAr/3 + 0,415 + 0,415 = 1,33kVAr
S fazı için 1,5kVAr/3 + 0,415 + 0,415 = 1,33kVAr
T fazı için 1,5kVAr/3 + 0,415 = 0,915kVAr
Toplamda gerekli olan 3,575kVAr kondansatör üzerinden gidilirse ve buna göre trifaze motor bulunup yüke sürülürse, o motorun her faz için ihtiyaç duyacağı kondansatör 3,575/3= 1,19kVAr olacağı için R fazı S fazı ve T fazında 0,5+0,415= 0,915kVAr kondansatör devreye alınacaktır röle tarafından. Eksik olan 1,19-0,915=0,275kVAr kadar daha kondansatör olmadığı için, sayaç 0,275/(5,18/3)=
%16 reaktif indüktif yazacaktır. Röle ekranından da cosfi durumunu
0,987 olarak göreceksiniz:
cos(arctan0,16)=0,987
Veya röle R fazı ve S fazındanki kalan kondansatörleri de devreye alacak. R fazında ve S fazında 1,33-1,19=0,14kVAr lık bir fazlalık olacak. Bu durumda da R fazı ve S fazı 0,14/(5,18/3)=%8 kapasitif yazacak, T fazı %16 indüktif yazacak.
Röle ekranından da cosfi durumları şu şekilde olacak:
R fazı -0,996 (kapasitif)
S fazı -0,996 (kapasitif)
T fazı 0,987 (indüktif)
... birde diverste diye bi oran var sanırım %60 ı 5.18 kw olarak alırsak 8.63kw lık motor mu kullanmamız gerek?
Diversite kompanzasyon için uygulanmaz. Projedeki tüm yüklerin tamamının hiç bir zaman tamamen devrede olmayacağı
varsayılarak şebekeden çekilecek muhtemel gücün tespiti için kullanılır.
Daha başka türden yorumları da olabilir diversitenin.
Sizin yapmanız gereken şu: Birkaç tane daha kondansatör ilavesi ile kademe sayısını artırın. Monofazeler durabilir yük çeşitliliği için.
Piyasada da öyle çok "absürt" güçlerde motor bulamazsınız zaten. Standart bir 4 kW motor işinizi görecektir. Bunun cosfi'sine göre de basit bir hesap ile gerekli kondansatör gücünü bulursunuz. Buna %20 ilave ederek trifaze kondansatörlerle kademeleri oluşturursunuz: 1,5+1+1+1 (bir adet de 0,5 kVAr trifaze de olabilir) fazla bile gelir trifaze gruplar olarak (Kademe sayınız 5 olduğu için buna odaklandım). Çünkü 4kW motor tam yükte 2,5 kVAr'a ihtiyaç duyar genelde.
(Kafanıza takılan olursa, imkanım olduğunca yardımcı olurum. Çekinmeyin.)