1... sayac akım trafoları 100/5 kompanzasyon için 80/5 akım trafosu kullandım şimdi burdaki problemim rgkr ayarlarını yaparken akım trafosu yerine hangisinin degerini girecem sayacınmı yoksa kompanzasyonunukınımı?
Tabii ki kompanzasyon akım trafolarınınkini. Burada dikkat etmen gereken bazı rölede primer değeri bazı rölede oran değeri girilir.
2... kademeler 1--1,5--2,5--5--10 kvar kablolama yaparken 5kvar a kadar 2.5 nyaf 10kvar a 6 lık nyaf kablo yeterli olurmu?
Üçfaz 5kVAr'a kadar 2,5'luk 10kVAr için 4'luk kablo kullanabilirsin.
3... röle entes rg3 12c ayarlarını yaparken ck degeri girecekmiyim yoksa auto setup yaptıgımda kendisi otomotik buluyormu
C/k dediğin değer dedemden kalma rölelerde giriliyordu, kademeler program10'da otomatik algılanır ancak tanıtma esnasında yükün belli bir değerde ve olabildiğince stabil olması gerekir, röle ayarlarına girip kademe güçleri nasıl algılanmış bakılıp hatalı olanlar manuel giriş yapılarak düzeltilmeli.
4... ilk kademeye trifaze kondansatör baglanacakmıs en büyük gücteki kondansatör olması sartmı?
Büyük güçte seçilmesi rölelerin kademeleri algılaması için avantajdır 3 faz C olması şarttır.
5... röle üzerindeki k-l ucları var yalnız akım trafosu uzerinde s1-s2 var s1=k s2=l olarakmı baglanacak
Akım trafosu sekonder uçları 2 adettir polarite hatası varsa devreye aldığınızda anlaşılır.
6...baska dikkat etmem gereken seyler varmı bu ilk kompanzasyon panom olacak
Kompanzasyonda detay çoooook fazladır.