* Endüktif reaktif ve kapasitif reaktiften cezaya girmişsiniz. ( %20 - %15 )
* Trafo boşta çalışıyorsa, yada düşük bir verimle çalışıyorsa kapasitif reaktif meydana getirecektir. Ayrıca zaman zaman makine denemeleri yapıyorsunuzdur. Kanaatime göre bundan dolayı cezai durumdasınızdır. Tesis tam oturmamış durumda olduğu için, en azından oturana kadar, endüktif ve kapasitif oranları ara ara kontrol edip, gerekirse, boşta durumdayken, ekstra olarak kapasitif veya endüktif basarak dengelemeye çalışmak gerekir.
* Tabii bunlar röle ayarlarınızın düzgün olduğunu kabul ederek yapılan yorumlar. Kapasitif - endüktif dengesini cosfi ile oynayarak da yapabilirsiniz.