Sayın tatar_ramazan,

Sadece bir motor için cihaz satın almanıza gerek yoktur. Belirttiğiniz asenkron motor için 75kVAr'lık kondansatör yeterlidir. Ayrıca başka hesaplamalar yapabilirsiniz düşüncesiyle ekteki dosyayı da yolluyorum.
 

Ekli dosyalar

  • kondansator ihtiyac hesaplama.rar
    4.4 KB · Görüntüleme: 0
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
durceylan arkadaşım ilgilendiin için teşekkür ederim.bu hesaplamanın formülü varmı?
 
forumu incelersen detaylarıyla beraber formüllerini rahatlıkla bulabilirsin.
 
tatar_ramazan ' Alıntı:
...bu hesaplamanın formülü varmı?

QC=P.(tanfi1-tanfi2)
P=160kW
cosfi1=0,86 tanfi1=0,593365
cosfi2=0,993 tanfi2=0,118946
QC=P.(tanfi1-tanfi2)
QC=160.(0,593365-0,118946)
QC=75,9kVAr

Not: tanfi2 değeri aynı zamanda sayacın yazacağı yaklaşık indüktif değerdir (%11,89). Siz 80kVAr kondansatör bağlarsanız cosfi2'niz 0,9956 olur. tanfi2'de 0,093 olur. Yani sayaç %9,3 indüktif yazar.
 