kompanzasyon

Sayın tatar_ramazan,

Sadece bir motor için cihaz satın almanıza gerek yoktur. Belirttiğiniz asenkron motor için 75kVAr'lık kondansatör yeterlidir. Ayrıca başka hesaplamalar yapabilirsiniz düşüncesiyle ekteki dosyayı da yolluyorum.
 

Ekli dosyalar

  • kondansator ihtiyac hesaplama.rar
    4.4 KB · Görüntüleme: 0
durceylan arkadaşım ilgilendiin için teşekkür ederim.bu hesaplamanın formülü varmı?
 
forumu incelersen detaylarıyla beraber formüllerini rahatlıkla bulabilirsin.
 
tatar_ramazan ' Alıntı:
sayın kontrolkalemi sakinleri;160kw 298A cosfi 0,86 380v etiket değeri olan asekron motora(amonyak komprasörü)münferit kompanzasyon yapmak istiyorum.Hangi tür hesaplamayı kulanmalıyım ve kondansatör gücü ne olmalıdır...
tatar_ramazan ' Alıntı:
...bu hesaplamanın formülü varmı?

QC=P.(tanfi1-tanfi2)
P=160kW
cosfi1=0,86 tanfi1=0,593365
cosfi2=0,993 tanfi2=0,118946
QC=P.(tanfi1-tanfi2)
QC=160.(0,593365-0,118946)
QC=75,9kVAr

Not: tanfi2 değeri aynı zamanda sayacın yazacağı yaklaşık indüktif değerdir (%11,89). Siz 80kVAr kondansatör bağlarsanız cosfi2'niz 0,9956 olur. tanfi2'de 0,093 olur. Yani sayaç %9,3 indüktif yazar.
 