dediğiniz şekilde yaptım su anlık yıldız hatası ortadan kaybolmus vaziyette yanlız % sorunu hala devam ediyor.. normal çalısması için ne yapmayılım
% işareti ve korna lambası 1-2 güne kadar sönmediyse otomatik olarak senin kondanstör dizilimin yüke göre uygun degil demektir akım trafosu ayarını yap şöyle = set tuşuna basık tut en üst ekranda AUTO yazısını görene kadar aşagı tuşu ile VA-TRAFO menüsüne gel 2kere set e bas en alttaki menüde 0001 görürsün bunu yukarı tuşu le 0006 yap SET e bas ESC tuşu ile SAVE SET Yes menüsünü görene kadar bas SAVE SET Yes i gördügünde SET e bas hafızaya al şimdi yapman gereken kondanstörleri besleyen sigortaları kapatmak sonra tesisteki tüm makinaları calıştır röle üzerindeki aşagı tuşuna basarak VAr-KAPASİTE ye gel en üst ekranda K ışıgı yanıyorsa kvar olarak L1 ekrandaki degeri okursun yanmıyorsa VAR olarak okursun şimdi L1-L2-L3 ekranlarındaki degerleri bir yere not al sonra tesisteki makinaları normal calışma şekline aldır ekrandaki degerleri tekrar al buraya yaz sana kondanstör dizilimini verelim.............