Merhaba Arkadaşlar...
Yeni başlıyan meslek hayatımda hergün yeni birşey öğrenmekteyim. Sizinle de yazdığım konu başlığı altında fikirlerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Yakın bir zamanda orta büyüklükte bir mahazanın kompanzasyon panosunu revize ettik. Faturada sürekli olarak ceza yemişler farkında değiller bizede kontaktörler çok ses yapıyo diyerek şikayete geldiler. Ceza yediklerinin farkında değiller hala. Öyleki kullandıkları gücün saat değerleri,
T 27600
Ri 8000
Rc 57000
değerlerindeydi. Öncelikle Mevcut kondansatörleri değiştirdik ve kademeleri işletmeye daha uygun şekilde ayarladık. Fakat ileride aldığımız ölçümlerde bukez endüktif değerin ilerlemesinde aşırı bir artış olduğunu gördük. Bu kezde mahazada düzensiz bir faz dengelemesi olduğuna karar verip yükleri paylaştırdık. Yaptığımız ölçümlerde değerlerin önceki ve sonraki şekillerini aşağıda yazıyorum. İncelersiniz.
Mavi 6.80 A'den 8.7 A
Kahve 13.10 A'den-9.8 A
Siyah 15.50 A'den 8.6 A olacak şekilde düzenlendi. Çekilen akımdada anlık iyileşmeyi fark etmek çok kolay. Şu anda kompanzasyonun sağlıklı olarak çalıştığını söylemeliyim. Konu hakkında uzman görüşlerini paylaşmak istiyen arkadaşlar olursa memnun olurum. Teşekkürler şimdiden.
Yeni başlıyan meslek hayatımda hergün yeni birşey öğrenmekteyim. Sizinle de yazdığım konu başlığı altında fikirlerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Yakın bir zamanda orta büyüklükte bir mahazanın kompanzasyon panosunu revize ettik. Faturada sürekli olarak ceza yemişler farkında değiller bizede kontaktörler çok ses yapıyo diyerek şikayete geldiler. Ceza yediklerinin farkında değiller hala. Öyleki kullandıkları gücün saat değerleri,
T 27600
Ri 8000
Rc 57000
değerlerindeydi. Öncelikle Mevcut kondansatörleri değiştirdik ve kademeleri işletmeye daha uygun şekilde ayarladık. Fakat ileride aldığımız ölçümlerde bukez endüktif değerin ilerlemesinde aşırı bir artış olduğunu gördük. Bu kezde mahazada düzensiz bir faz dengelemesi olduğuna karar verip yükleri paylaştırdık. Yaptığımız ölçümlerde değerlerin önceki ve sonraki şekillerini aşağıda yazıyorum. İncelersiniz.
Mavi 6.80 A'den 8.7 A
Kahve 13.10 A'den-9.8 A
Siyah 15.50 A'den 8.6 A olacak şekilde düzenlendi. Çekilen akımdada anlık iyileşmeyi fark etmek çok kolay. Şu anda kompanzasyonun sağlıklı olarak çalıştığını söylemeliyim. Konu hakkında uzman görüşlerini paylaşmak istiyen arkadaşlar olursa memnun olurum. Teşekkürler şimdiden.