1. Standart tip (400V)
2. Güçlendirilmiş tip (470V veya 525V)
3. Reaktörlü tip (Güçlendirilmiş tip kondansatörler ve reaktörler)
Hangi tip kompanzasyon çözümünün kullanılacağı basit bir oran yardımıyla belirlenebilir.
Bu oran Gh / Sn oranıdır.
Gh : şebekedeki harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü (kVA)
Sn : Trafonun görünen gücü
(*) % 60 üzeri için mutlak suretle filtre çözümü önerir.
Örnek; Trafo görünen gücünüz 1600 kVA, sisteminizde bulunan yükler: hız kontrol cihazı 50 kVA 6 adet, bilgisayar toplam görünen gücü 2 kVA . Bu durumda hangi tip kompanzasyon çözümünü kullanmalısınız?
Harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü;
Gh= 50 x 6 + 2 = 302 kVAr
Gh/Sn= 302 / 1600 = % 19
Gh/Sn oranı %15 ile 25 arasında olduğundan güçlendirilmiş tip kondansatör çözümü yeterli olacaktır.
1.Standart tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %15’ten küçük ise, standart tip yani 400V luk kondansatörler kullanılır.
2.Güçlendirilmiş tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %15 ile %25 arasında ise, güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.Güçlendirilmiş tip kondansatör, gerilim seviyesi 470V veya 525V olarak kullanılabilir.
3.Reaktör +güçlendirilmiş tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %25’ten büyük ise Reaktör +güçlendirilmiş tip kondansatörler kullanılır.